1.我目前公司低压系统装有加6%电抗+320KVR电容的无功补偿柜。2.设计院要求我低压出现设备用电加谐波保护HPD1000型的(价格高7W一个低压柜)3.目前有部分进口设备自带400/200V变压器,与取消该设备的谐波保护。是否合理望高手指点,项目是半导体电子厂。
2.设计院要求我低压出现设备用电加谐波保护HPD1000型的(价格高7W一个低压柜)
3.目前有部分进口设备自带400/200V变压器,与取消该设备的谐波保护。是否合理
望高手指点,项目是半导体电子厂。
1.我目前公司低压系统装有加6%电抗+320KVR电容的无功补偿柜。2.设计院要求我低压出现设备用电加谐波保护HPD1000型的(价格高7W一个低压柜)3.目前有部分进口设备自带400/200V变压器,与取消该设备的谐波保护。是否合理望高手指点,项目是半导体电子厂。
谐波是应该被治理或者是去除的,谐波保护一词不尽合理。
可能因为你的负荷非线性分量比较大。这样的负荷我们称作为谐波源,也就是谐波是你的负荷造成的。根据谁产生,谁治理原则,要求你们增加滤波器设备也是应该的。
生产半导体器件,或者说生产电子设备企业,不一定是谐波源头。但是,半导体整流,控制设备是一种非线性用电元件。是可以产生谐波的。