请问各位专家,我家的房子电路开关与插座布置如附件图片所示,是否合理?另外应该选择多大的漏电保护器和空气开关比较合适?希望专家解答。。。本人只懂机械,对电气不是很了解 [ 本帖最后由 luo721999 于 2011-5-12 13:37 编辑 ]
请问各位专家,我家的房子电路开关与插座布置如附件图片所示,是否合理?另外应该选择多大的漏电保护器和空气开关比较合适?
希望专家解答。。。本人只懂机械,对电气不是很了解
[
本帖最后由 luo721999 于 2011-5-12 13:37 编辑 ]
![开关插座布置图.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![插座布置图.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![开关布置图.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
首先感谢你的建议!
1.按你的设计,进户是采用40A或者50A啦?因为我之前就是按照I=P/U算的,虽然所有电器不可能同时全开,但现在的家庭电器不是少数啊!
2.我家在广东,所以暂时不考虑安装浴霸;
3.我本来也考虑所有照明一起的,但上面有位朋友说的也有道理,就是万一有情况需要检查线路,不就整个房子都漆黑一片了吗?而且按我房子的布局,一个照明的回路要圈完所有的空间,是不是比较麻烦?
4.按你说的那几个回路都要漏电保护的话,这个成本就不低啊!漏电器比空开贵不少!我就是为了节约成本才这样考虑的
一般漏电也就是在插插座的时候,开关都有保护门的,应该还是可以放心点的。^_^
回复
33楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
查下需求系数和同时系数吧,功率不是直接相加的,没必要啊,按需求法计算出功率再多留点余量就是啦,还有就是17#说的,注意功率大的区域
回复
34楼
用40A的就够了,电流虽大,但同时使用的几率太小了,据《工业与民用配电手册》第三版,查利用系数取0.7足够。
回复
35楼
1、配电系统中不会采用I=P/U算的,在计算电流时要考虑同时使用系数,功率因数的计算下来50A的总开关已经足够了。
2、不需要浴霸的话,可以根据你的需要将浴霸回路改成第二个照明回路。
3、你觉得漏电保护开关多了,成本增大,你可以将柜式空调回路改为普通断路器,其他回路建议不要采用普通断路器,因为人经常在和那些回路出来所插的家用电器打交到,自家用,安全第一。那也多不了多少钱
4、你所说的“一般漏电也就是在插插座的时候,开关都有保护门的,应该还是可以放心点的”这种说法是错误的,你说的是带防护的插座,也就是在插孔的地方有个安全挡块。那个挡块的最大作用是防止小娃娃误用其他东西插进去。跟漏电保护没一点关系。还有我也不赞同你说的“一般有水的地方才需要防漏电”。安装漏电断路器最大的作用就是防止人触电。如果还有疑问可以和大家一起探讨。
回复
36楼
学习了,楼主好有心呀。我都交给装修公司了。。。
回复
37楼
你家是普通住宅吧?不知道你家的建筑面积是多大,你可以按照40W/平米,选择功率负荷,而后按单相负荷计算,KW/5A。再根据功率负荷电流*1.5选择总开关的额定电流就可以了。
回复
38楼
呵呵,40A
回复
39楼
1.要导线与开关配套使用,就是开关的额定电流不能超出导线的承载电流(即闸大线小消防局无法验收)。
2.单相负载每1KW电流是5A,三相负载每1KW电流是2.2A(平衡负载)。
3.塑铜导线(BV)穿管承载电流是17A,具体的导线载流量可以参考,92DQ01图集1-56页选择。
回复
40楼
兄弟回答的很仔细,实际住宅就要这么设计的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
。
回复
41楼
100来方,用50的空开就够啦;进户线10平方;照明考虑两个回路吧,房间和客厅;厨房单独一个插座回路,带漏保;房间一个回路,带漏保;客厅一个回路,带漏保;空调可以考虑三个回路,客厅,主房,客房及楼主说的BB房,如不是采用柜式的均可以不带漏保。
回复