图纸简介: 某棉纺厂废水处理接触氧化池工艺施工图,是废水处理工程。曝气管平面布置图、接触氧化池、布气管系统图、氧化池剖面图、接触氧化池平面图、填料详图。 附件名:20064211145601556205.zip 文件大小:462K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某棉纺厂废水处理接触氧化池工艺施工图,是废水处理工程。曝气管平面布置图、接触氧化池、布气管系统图、氧化池剖面图、接触氧化池平面图、填料详图。
附件名:20064211145601556205.zip
文件大小:462K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
支持,好图!
回复
3楼
画的很细致,很好
回复
4楼
不知道楼主的曝气管用的是什么管道,一根管道好象不能管到左右各1米的距离吧
回复
5楼
谢谢!!
回复
6楼
1、缺少图纸目录;
2、平面图缺少指北;
3、套管的表示不够规范,一般以公称直径表示,且应说明刚性、柔性;
4、曝气系统设计问题较多,没设计泄水系统,支状布置管式曝气器会出气不均,与池底交代不清;
5、填料框架详图不够详尽,应示出各部分尺寸及材料类型材质,并出框架材料表;
6、曝气主管设计在走道板上欠妥;
7、供气支管宜设立管支架;
8、剖面与平面不一致,剖面有走道板,平面没有;
9、1-1、3-3剖面未示出水面线;
10、填料填充率达81.7%,似乎有点高。
回复
7楼
我也支持!!!
来了这里后
发现很多有关绘制图纸的知识
回复
8楼
单格面积一般小于25平米。图中的是不是大了点。另外廊道转弯处改为溢流是不是可以保证水的上升流速呢。请指教。
回复
9楼
柔性填料是不是更适用于水质较好的废水呢。这里用硬质填料是不是更适合。
回复
10楼
我是一个学生,对工艺不太了解。多亏有你们的图纸。
我们的设计对我们很关键。
回复
11楼
填料填充率达81.7%,似乎有点高
这点比较重要
回复