新的规范规定,阳台地漏排水管要与天面雨水管要分开设置,不能接在一根雨水管上,为了防止天面雨水暴满而返回到阳台。。这样两根立管安装不太方便。还要间接排水问题。。还有甲方为了省钱也说只要一根立管,,这种问题怎么处理好呢??而且阳台地漏是否有接洗衣机呢?这样的话就很不好了。。。。各位说说看怎么办好呢。。。。急啊。。。。
要分开设置的,阳台地漏排水应单独接管,且间接排水,如果地漏接洗衣机的话,更不能合并为雨水管了,设计不能一味满足甲方而违背规范
回复
3楼
你的问题设置排水止回阀就可以完善解决,甲方会满意的。具体做法请浏览yylkj.co.163.com如需咨询也可与13875981478廖工联系
回复
4楼
还是分开比好,对使用要求会更好.虽然要布置2根管,但是不会对以后使用造成不必要的影响,那样会影响以后物业管理的.\
算算还是按规定比较好.安全无责任.
回复
5楼
是哦~~甲方往往不理会规范的重要性。。。
回复
6楼
你的建议挺好的,,,收到咯。。。
回复
7楼
嗯~~如果甲方同意的话,加止回阀系最好的~~
回复
8楼
阳台的排水与屋顶雨水的排放需要分开设置是国家规范强制规定的。不是甲方说了算的。
不能为了所谓的节约成本就合在一起设置。这样审图这一关都是过不了的吧?
阳台的洗衣机的废水排放倒是可以和阳台地漏排水一起排放
回复
9楼
规范也是为了安全,如果用排水止回阀能很好解决的问题,又节约人力物力,这样设计也是可以的.事实上已经有很多工程这样做了,甲方和住户很满意.
回复
10楼
请问阳台地漏排水管(阳台没有任何的卫生器具的)是按雨水的公式计算吗?径流系数取多少?
回复
11楼
顶一个了 长见识了啊
回复