新版技术措施上面关于地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统,当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求,有个小高层楼梯间设置加压送风,地上地下楼梯间合用一个风道,风机设在屋顶上,风量叠加选择的,但是审图提了一个问题,如何保证各自风量,有遇到这种问题的吗?有什么措施可以保证地上、地下楼梯间各自的加压送风量[ 本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 编辑
新版技术措施上面关于地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统,当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求,有个小高层楼梯间设置加压送风,地上地下楼梯间合用一个风道,风机设在屋顶上,风量叠加选择的,但是审图提了一个问题,如何保证各自风量,有遇到这种问题的吗?有什么措施可以保证地上、地下楼梯间各自的加压送风量
[
本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 编辑 ]
2楼
希望有高手能过来解惑
回复
3楼
同样纠结的问题,望高手赐教
回复
4楼
这个问题 实用供热设计手册(第二版)上已经说得很明白了 可以去看看
楼梯间加压送风合用风道的问题,可采用常闭式风口,
地下层着火时,只开启地下部分的加压送风口,联动加压风机。
地上层着火时,只开启地上部分加压风口,联动加压风机。
如地上地下加压风量相差很大,地下加压送风的时,可同时开启几个地上部分的风口,以防超压。开启个数可根据风机风量和地下部分的加压风量折算出风口个数。
加压送风量的计算 可取地上地下分别加压的最大值,再比对规范中的那个表,确定最后的值。
回复
5楼
根据各自的风量
地上地下选择不同大小的送风口
回复
6楼
完全正确,注意地下风口选择别超速
[
本帖最后由 robin00001 于 2011-5-13 13:49 编辑 ]
回复
7楼
以前我们遇到这种情况,就放大加压竖井面积,地上楼梯间设置双层百页,可以稍微调节一下,控制一下风量,地下楼梯间的送风口用单层百页,设计风速有所降低。一句话,就是降低竖井阻力,降低地下楼梯间风口阻力,加大地上楼梯间风口阻力,从而尽量做到风量均衡。
在有了《实用供热设计手册(第二版)》后,有些审图单位不再让这么做了,要求楼梯间用常闭型电动加压送风口,哪儿着火开哪儿部分,同时审图单位还要求做泄压,保证楼梯间和前室的正压要求,超压太多打开防火门时就非常费力了。
回复
8楼
楼梯间加压送风,规范规定应采用常开式风口,合用风道的情况下:
地下部分着火时,关闭地上部分的加压送风口。
地上部分着火时,关闭地上部分的加压风口。
回复
9楼
补充一下:地上地下部分风量相差很大的时候还可以选择双速风机,地上火灾时开高速,打开地上加压送风口,地下火灾时风机开低速,打开地下加压送风口。
回复
10楼
地下着火地上楼梯不加压送风时能否保证地上楼梯间的安全?
回复
11楼
一个是叠加风量 另一个是用电动风口,地上地下考虑不同时开启
回复