地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统的问题
wmm6375
wmm6375 Lv.3
2011年05月12日 16:09:42
来自于通风排烟
只看楼主

新版技术措施上面关于地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统,当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求,有个小高层楼梯间设置加压送风,地上地下楼梯间合用一个风道,风机设在屋顶上,风量叠加选择的,但是审图提了一个问题,如何保证各自风量,有遇到这种问题的吗?有什么措施可以保证地上、地下楼梯间各自的加压送风量[ 本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 编辑

新版技术措施上面关于地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统,当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求,有个小高层楼梯间设置加压送风,地上地下楼梯间合用一个风道,风机设在屋顶上,风量叠加选择的,但是审图提了一个问题,如何保证各自风量,有遇到这种问题的吗?有什么措施可以保证地上、地下楼梯间各自的加压送风量

[ 本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 编辑 ]
免费打赏
hantaisheng
2011年05月14日 22:03:35
12楼
我们这里现在不认可常闭风口的方式,要求按地下地上风量叠加计算,但同时又提出如何保证地下风量的问题,到现在也没有明确的做法,所以还是按地上地下各设加压系统的方式。
回复
wanlic
2011年05月15日 09:22:09
13楼
我想在这个基础上问一个题,如果楼层很多,差不多三十层,这里如何保证最下面的楼梯间加压送送量的多少,如何满足最下面楼梯间压力值,同样的问题,地下室仅仅都那么几层,如果上面问题可以认可,为什么增加的这几层地下室不能用相同的观点认可更何况风量已经增大一倍,不怕碰到这样的问题最怕碰到这样的审图的人。

如果在地下室最下面的一层楼梯间内压一个压力探头,在加压送风机送风管上加一个电动的泄压阀,当压力超过要求开大电动阀排气,当压力不够时关小泄压代,只要最下一层能满足前室维持的压力要求就可以了,有必要把上下两个楼梯间风量均匀分布吗?更何况按规范选出来的风量相对地下室的送风量基本上都是偏多的,楼上倒可能因为楼层过多所先风量不能满足要求,从这外角度来理解,是上下均匀分配好,还是满足最下一层楼梯间压力要求好呢?
回复
hantaisheng
2011年05月15日 10:06:55
14楼
如果是30层的建筑,如果合用风道,那么风量到不了地下就已经涂泄光了。
回复
wuyuyu8186
2011年05月15日 20:59:29
15楼
我们厦门的做法是,合用时,风量附加30%
然后底下室风口比地上风口加大为1.5倍,
我个人会加上:
地上风口采用自垂百叶,地下采用单层百叶
回复
jship
2011年05月15日 21:45:51
16楼
您好!我想问下哪个规范说消防不能用变频风机?我没有查到哦!能告诉我下不?谢谢!我好多排烟排风合用的都选的双速的风机哦。
回复
yj152
2011年05月16日 09:31:20
17楼
电气规范中要求消防设备不能采用变频设备。双速风机是允许的用于消防系统中的。
回复
liyajun0108
2011年05月16日 10:14:23
18楼
回复
liyajun0108
2011年05月16日 10:15:07
19楼
好好好好
回复
fxy138
2011年05月16日 10:27:42
20楼
一般都是何用风道,以前都选都选常开风口,审图的老师提出:像这种何用风道的,风量不必叠加,风口改成电动风口,与风机联动。地上和地下都能控制,我认为很有道理。
回复
w5208833
2011年05月17日 10:35:26
21楼
合用风道,问题在于地上楼梯间与地下楼梯间有一道防火门,楼梯间被隔成两个空间,这样很用可能导致超压问题(可能一部分超压,一部分不够),解决这个问题关键,只能在自动控制上,个人认为,在楼梯间隔墙这只余压阀,风口全部采用常开的,应该可以解决这个问题!