新版技术措施上面关于地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统,当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求,有个小高层楼梯间设置加压送风,地上地下楼梯间合用一个风道,风机设在屋顶上,风量叠加选择的,但是审图提了一个问题,如何保证各自风量,有遇到这种问题的吗?有什么措施可以保证地上、地下楼梯间各自的加压送风量[ 本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 编辑
新版技术措施上面关于地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统,当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求,有个小高层楼梯间设置加压送风,地上地下楼梯间合用一个风道,风机设在屋顶上,风量叠加选择的,但是审图提了一个问题,如何保证各自风量,有遇到这种问题的吗?有什么措施可以保证地上、地下楼梯间各自的加压送风量
[
本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 编辑 ]
22楼
不错,确实是这样的。
回复
23楼
老师您好,为什么双速风机不安全?变频风机不能用?
回复
24楼
加压送风量的计算 可取地上地下分别加压的最大值,再比对规范中的那个表,确定最后的值。
回复
25楼
学习中学习中
回复
26楼
谢谢大家的讨论,但是我们这已经不是很赞同陆耀庆版供热空调设计手册上面的做法,要按新技术措施上的如果合用风道就要楼上楼下风量相加,但是现在问题是如何采取措施保证楼上楼下的风量,比如22层的楼,如果从楼上送风,楼梯间采用自垂百叶风口的话,那么会不会出现地下楼梯间的风口没有送风出来,如何保证地下楼梯间的风量
回复
27楼
还有一个问题,就是对于22层的地上楼梯间用加压送风,风机设于屋顶,可以保证最下面的风口风量和楼梯间的压力;那么对于一个地上21层,地下一层的楼梯间加压送风,风机设于屋顶,地下楼梯间的风口风量和压力就不能保证吗?请高人解答
回复
28楼
hehe 还是老陆的那本红本本比较顶啊
回复
29楼
其实就看审图的人对规范的认可,我觉得其实没什么问题
回复
30楼
我觉得有同学说的有问题啦,楼梯间都是常开风口的,怎么可能地下着火只开地下,地上着火只开地上呢,更何况风量叠加之后选风机就是一台总的,地下只有一层或者两层的时候,这个风口的多大啊?
回复
31楼
泄压怎么做!规范说风机的全压除去最不利环路压力损失的余压,楼梯间应为40-50Pa,前室为25-30Pa,要怎么才能做到!