变电所、竖井、弱电机房是否可以贴临卫生间
lixingbao2009
2011年05月12日 20:43:50
只看楼主

机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)

机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:
1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)
2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)
3.关于弱电机房,民规23.2.1.7提到,机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿场所的下方或贴临。(根据这个说法,弱电机房是不能贴临的了)
4.关于弱电机房,23.2.1.1,应设置在地上,当地下为多层时可以设在地下一层(这条是不是说如果地下只有一层,那弱电间就不能设在地下了呢)
免费打赏
工夫茶
2011年05月16日 11:16:37
12楼
还是先跟建筑的协调,尽量避开,如果实在无法安排,就做成双隔墙,以利卫生间防水处理。
回复
yrr_200
2011年05月16日 11:31:13
13楼
规范不是很明确了吗?不宜,不应;所谓不宜就是实在万不得已!一般情况下是不会出现这种情况的,所以能够不贴临就不要贴,毕竟防水防结露还要看施工质量能否保证?还有保证多久的问题!
回复
mt0616
2011年05月16日 11:36:00
14楼
建筑布置无法避免时还是这样临贴布置,此时一定要保证暗埋水管的墙不能临贴或建筑采取双墙处理。
回复
youmeyer
2011年05月16日 12:32:36
15楼
回复
qmebdd
2011年05月16日 13:08:46
16楼
1.跟人理解和经验,规范虽然这么说,实际操作中,电房不能设置在卫生间等潮湿场所的正下方,也不能贴近,与其做防潮处理,还不如跟建筑的一起想办法解决掉。
__________________________________________________-
我做的还是变电所跟消防水池相邻的情况,一般是做双墙解决。
回复
sea--2004
2011年05月16日 14:54:32
17楼
学习到了.以前没注意过这个问题.
回复
sxlfjgj
2011年05月16日 15:04:19
18楼
规范上是不宜,要是那样做,必须做好防水、防潮处理。
回复
ypry07
2011年05月16日 15:47:42
19楼
还是按规范来吧。我觉着不宜的条文有条件的时候就应该遵守
回复
bzh8462
2011年05月16日 16:20:55
20楼
变配电室不能设计在 卫生间的下方,包括 正下方
烟道不存在这个问题,一般卫生间都有烟道。
电井 肯定不能在卫生间的旁边 这个是常识
回复
linlinsnake
2011年05月16日 17:14:34
21楼
屋顶水箱呢?
我做过一个项目,竖井在核心筒处,屋顶水箱就在核心筒的正上方,也就是说也覆盖了竖井,这样可行么?