变电所、竖井、弱电机房是否可以贴临卫生间
lixingbao2009
2011年05月12日 20:43:50
只看楼主

机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)

机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:
1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)
2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)
3.关于弱电机房,民规23.2.1.7提到,机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿场所的下方或贴临。(根据这个说法,弱电机房是不能贴临的了)
4.关于弱电机房,23.2.1.1,应设置在地上,当地下为多层时可以设在地下一层(这条是不是说如果地下只有一层,那弱电间就不能设在地下了呢)
免费打赏
鹏宇
2011年05月16日 21:09:40
22楼


尽可能站在业主的角度考虑,规范不宜的就认为坚决不可以,别提不应的了...
回复
fengfuyue
2011年05月16日 22:53:46
23楼
学习中,谢谢,长见识。
回复
gzlpwyyy
2011年05月17日 01:17:28
24楼
按规范来吧,不应或不宜都不要贴,省省得审图有麻烦
回复
永无止境
2011年05月17日 10:11:38
25楼


规范说的固然正确,但是在实际工程中应该灵活应用。
实际上电气配电室或者弱电间 的位置在初期就跟建筑一起协商解决,避免以后出现问题。
回复
mjq258
2011年05月17日 10:38:51
26楼
变配电室、弱电机房是不能设计在 卫生间的下方,也不能贴近卫生间和经常积水的地方;
烟道主要指的是生活烟道,不易靠近。
电气竖井井也不能设在在卫生间的旁边 。
回复
compulsory007
2011年05月17日 11:35:04
27楼
回复
无人喝彩
2011年05月17日 12:32:43
28楼
卫生间怎么潮湿了,纯属瞎扯
回复
宝来
2011年05月17日 13:37:30
29楼
变配电室不能设计在 卫生间的下方,包括 正下方
烟道不存在这个问题,一般卫生间都有烟道。
电井规范上没有明确提及
回复
zhangjiaimeng
2011年05月17日 14:53:04
30楼
回复
rsxd
2011年05月17日 16:16:35
31楼
学习了,各位辛苦。
回复