变电所、竖井、弱电机房是否可以贴临卫生间
lixingbao2009
2011年05月12日 20:43:50
只看楼主

机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)

机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:
1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)
2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)
3.关于弱电机房,民规23.2.1.7提到,机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿场所的下方或贴临。(根据这个说法,弱电机房是不能贴临的了)
4.关于弱电机房,23.2.1.1,应设置在地上,当地下为多层时可以设在地下一层(这条是不是说如果地下只有一层,那弱电间就不能设在地下了呢)
免费打赏
hnjzsd0016
2011年05月17日 16:54:29
32楼
我也是来学习的
回复
peng_33
2011年05月17日 17:04:51
33楼
变电所、竖井、弱电机房为何不能临帖卫生间,主要原因是,潮湿、漏水的问题,只要解决这些问题,完全可以临帖,如果没解决潮湿、防水,及时离卫生间十万八千里也没用
回复
dq-dongcang
2011年05月18日 09:13:34
34楼
路过,学习了,
回复
js49645409
2011年05月18日 09:45:52
35楼
双隔墙也是没有办法的办法~~最好别贴邻~~
回复
w9y9f1981
2011年05月18日 09:48:45
36楼
路过,学习中
回复
zhuhaiduan2006
2011年05月18日 14:37:53
37楼
如果你是设计,以后问题都离他们远一点。
现在啊,设计很重要,施工更重要,如果设计指望施工帮你解决问题,那是一场祸。
你靠在一起了,到时候施工做不好,有渗水,窜风,地下室潮湿了,都是你的问题,搞也搞不清。
为了一劳永逸,你干脆安装最保险的做。
回复
eletom
2011年05月18日 14:49:05
38楼
变电所、竖井、弱电机房都不应紧邻潮湿的场所