最近碰到这样一个问题,从配电房到3个车间,采用VV22电缆直埋方式,其中有100米左右是埋在一起的,最近发现,当其中一路漏电跳闸时,其它两路也会发生跳闸,RCD为南京电力高科附属工厂的漏电脉冲继电器,额定漏电动作值为350MA,额定脉冲动作值忘了,大概是20,30MA吧,以前用了8年没发生过这种情况,现在只要其中一路漏电跳闸,其它2路也会动作,并且RCD锁定,不会复位。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-12 23:48 编辑
最近碰到这样一个问题,从配电房到3个车间,采用VV22电缆直埋方式,其中有100米左右是埋在一起的,最近发现,当其中一路漏电跳闸时,其它两路也会发生跳闸,RCD为南京电力高科附属工厂的漏电脉冲继电器,额定漏电动作值为350MA,额定脉冲动作值忘了,大概是20,30MA吧,以前用了8年没发生过这种情况,现在只要其中一路漏电跳闸,其它2路也会动作,并且RCD锁定,不会复位。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-12 23:48 编辑 ]
12楼
学习路过了
回复
13楼
学习一下
回复
14楼
用电三线不平衡
回复
15楼
同意此观点,可以这样试试:
1、带负载分闸其中的一路,看会不会引起其余两路跳闸,带负荷分闸会引起电压的波动,如果RCD有问题,可能会引起跳闸。
2、另外,可以用摇表测一下电缆的绝缘。
以上建议仅供参考!
回复
16楼
三相负载平不平衡和RCD没有任何关系。RCD 测的是剩余电流,即平常说的漏电电流。
回复
17楼
这个问题对咱来说就有点大了,不管怎么样也学习了一下
回复
18楼
最近,其中一路跳闸后无法重合,经检查后,发现车间一中线接地,修复后此现象消失了。