地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?
fengjixuchuixq
2011年05月13日 00:38:24
来自于地基基础
只看楼主

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?

(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)

[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]
免费打赏
田高工
2011年05月15日 10:26:45
52楼
按你说的情况,可以做独立柱基+钢筋混凝土防水板,虽然现在地下水位比较低,但是应考虑到水位的变化,做好防水板厚大于250厚
回复
lk20051761
2011年05月15日 11:29:42
53楼
个人觉得,如果地下水位真的低到不用考虑,那就直接做独立基础,没问题。况且你的地基承载力又很高,就算加了防水板,能起到什么作用呢?是不是有点浪费呢?我觉得没必要那么保守。
回复
althurnate
2011年05月15日 13:53:23
54楼
同意27楼的观点,以前工程中遇到过类似的问题,经过设计勘察等人员的协商,还是做了防水板的
回复
阿土怕瓦落地
2011年05月15日 14:20:39
55楼
多层没必要做!掺点防渗剂即可
回复
hlgdalong
2011年05月15日 16:03:55
56楼
要考虑设计使用年限(50年)内地下水位变化情况。要应考虑施工阶段“肥槽”回填前是否有雨水灌入等问题
回复
tfzsweet
2011年05月15日 18:56:09
57楼
学习各位的经验喽~ 学生路过
回复
zhangjlj
2011年05月15日 19:07:55
58楼
当然可以做独立基础带防水板。地下水位低,不等于就不考虑防水,多雨地区还要考虑地表水的渗透,要看勘察报告里的抗浮水位,我们这儿是多雨地区,一般都按室外地面以下0.5米考虑抗浮的,所以必须做防水。
回复
shy803
2011年05月15日 19:58:33
59楼
防水板的做法可以参考朱炳寅的书,他的地基基础设计那本书上讲的很清楚,一般下面要设置软垫层
回复
liugaoweifeng
2011年05月15日 22:25:20
60楼
如果抗浮水位在地下室底板底以下,可以做独立基础,地下室地面可以按地坪处理,不做防水板,因为不和水接触
回复
dragon-w
2011年05月15日 22:55:14
61楼
做防潮板就可以!--我们一般这种情况,只做防潮板!--构造即可--200后
回复

相关推荐