地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?
fengjixuchuixq
2011年05月13日 00:38:24
来自于地基基础
只看楼主

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]

多层框架结构的地下室,地下室地面在室外地面以下3M,地下水位较低,地下室无水浮力作用,仅有防水要求,可以做独立基础带防水板吗?还是仅作独立基础和地下室外墙,地下室地面铺细石混凝土和防水卷材就可以了?

(说明一下,由于地基承载力较高,所以不考虑做筏板基础。)

[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-13 00:45 编辑 ]
免费打赏
fenglijun-003
2011年05月15日 23:08:54
62楼
很多人很多意见,如是北京地区的,建议自己理解北京实施细则所讲的做。
回复
xyhyts
2011年05月16日 08:05:55
63楼
学习学习~~
回复
milan8145164
2011年05月16日 08:12:35
64楼
总有疑问是,为什么水池之类采用抗渗混凝土等措施之后不漏水,而地下室外墙、底板一定要做防水呢?
回复
zxfw_08
2011年05月16日 08:15:36
65楼
可以,做个250厚的混凝土板,钢筋构造就可以,抗渗等级P6。
回复
长久
2011年05月16日 09:44:31
66楼
学习一下,关注中。
回复
glxfl
2011年05月16日 09:52:40
67楼
即使有水浮力,也完全可以按独立柱基加防水板来设计。可参见朱炳寅《建筑地基基础设计方法及实例分析》一书,有专门的章节论述。
回复
hou_yp
2011年05月16日 10:32:27
68楼
做独立基础+250厚防水板
回复
蜘蛛女叶
2011年05月16日 10:51:55
69楼
要做抗水板的
回复
mpanasonic
2011年05月16日 10:54:28
70楼
进来学习的
回复
president1
2011年05月16日 11:00:02
71楼
只要是全埋地下室,可以做独立基础带防水板,不可以地下室地面铺细石混凝土和防水卷材。