讨论电缆桥架到底能不能走BV电线!
shankongyue
2006年04月29日 12:53:12
只看楼主

顾名思义是不行,但是我发现很多桥架里的确都是BV线,对这个问题很困扰!不知道大家有啥看法,也没有看到这方面的规程!

顾名思义是不行,但是我发现很多桥架里的确都是BV线,对这个问题很困扰!
不知道大家有啥看法,也没有看到这方面的规程!
免费打赏
zh_yingyu
2006年04月29日 13:57:38
2楼
托盘桥架和槽式桥架和是可以走电线的,但不能和电线混起来。
桥架只是比线槽强度高而已
回复
shankongyue
2006年04月29日 15:14:11
3楼
谢谢zh_yingyu回复;
我现在无论如何也不敢设计桥架里走BV;至于施工方问我可不可以走BV,我也说不可以;从现场实际来看,桥架里多少都有BV线存在;
后来和同事商量把金属桥架改称金属线槽,这个问题暂时解决,而且要有隔板,相线放一边,N、Pe单独放一边,隔离开;
这个问题很伤脑筋;
回复
zhou-qf
2006年04月29日 17:30:11
4楼
金属桥架和金属线槽道理因该是一样的,规范上对金属线槽内导线根数有规定,好像是载流的小于30,截面不超过20%
回复
mmhwe
2006年04月30日 12:11:31
5楼
相线放一边,N,PE放一边,这好像没必要吧,象你这样要是穿钢管怎么办啊,不过你这种态度还是让人佩服啊
回复
ihope52
2006年04月30日 14:44:03
6楼
期待问题的进展!!!!!!!
回复
renlili2005
2006年04月30日 15:15:38
7楼
mei办法
回复
yzj_xj
2006年04月30日 15:51:19
8楼
可以走吧!!!我一直是这么做的!!如果不能走,那怎么办???
回复
fuzhoumeiqi
2006年05月02日 15:08:29
9楼
我想问一下,线槽和桥架到底有什么区别,我一直都不是很清楚
回复
bqg
2006年05月02日 16:05:29
10楼

是呀,楼主是否能说说不能走的起因或来由?
回复
zyzylz
2006年05月02日 16:07:00
11楼

个人认为可以,只是投资多少的问题
不能因为叫电缆桥架,就只能放电缆
回复

相关推荐

APP内打开