昨天在工地上遇到一个新情况,我原设计22kW、15kW的水泵全是直接启动,但甲方进行水泵招标时要求水泵厂配套提供了控制柜,我设计的控制柜就取消了,后来现场安装接线时发现水泵配套的柜子全是星-三角启动方式,但施工方又是按照我原设计的直接启动放的线,造成线与柜子不匹配。明天就要试运行了,我只好将水泵厂的柜子改为直接启动(他们的柜子接触器余量留的很大,改直接启动没有问题,只是要废掉两个接触器)作为临时措施。将来再考虑换软启动算了。
但是这个时候水泵厂的人员提出了一个新的问题,他们说水泵只要超过15kW就得降压启动,否则对什么机械密封圈不好,会有启动冲击,会漏水,电气上也有问题。我当场指出电气上不会有问题,因为变压器容量大,压降可以不考虑了,电机肯定可以启动,但是至于机械上的问题就不清楚了,以前水专业也没有说过他们选的泵不能直接启动啊。
请问各位同行作过的直接启动水泵遇到过问题吗?
12楼
接楼主的版面也来学习一下水泵启动方式:
90KW的消防水泵和75KW的喷淋水泵,好多水泵厂家都选用了星三角启动。
但消防公司未用厂家配套控制柜,自己另配控制柜采用自藕降压启动。
不知可行?这两种启动方式有和区别,自藕比星三角便宜吗?
回复
13楼
我们单位160KW的水泵都是直接启动,你那22的又怕什么呢!?
回复
14楼
呵呵,只要满足直接启动的条件,直接启动没有什么不好
回复
15楼
我觉得只要不影响电网电压就可以直接启动!
回复
16楼
直接启动没问题的,除非你的变压器小于100kVA
回复
17楼
启动冲击没听说过,但多台水泵在停机时到有点影响,有水锤现象发生,严重时,将会发出巨大的响声,对水管及水泵将有较大的冲击力。
回复
18楼
160KW的水泵直接启动,是真的吗?我总觉得有点恐怖。电网容量足够的话,启动倒好说,那停机的时候会不会冲击很大?
回复
19楼
变压器容量足够的话直启没问题的,泵直启和机械没有关系啊!
回复
20楼
变压器容量足够的话直启没问题的.
回17楼,您说的水锤现象在一些工程确实存在,可否加消除水锤装置,解决水锤现象.
回复
21楼
消防水泵用了星三角启动,试过吗?如果能起来的话,就更应该选择直起了。
回复