一台日立冷水机组,高压2.1 低压3.5 压缩机有过热现象经常停机(没有故障报警)是什么原因,哦压缩机电流有点过高 O(∩_∩)O谢谢

一台日立冷水机组,高压2.1 低压3.5 压缩机有过热现象经常停机(没有故障报警)是什么原因,哦压缩机电流有点过高 O(∩_∩)O谢谢
免费打赏
ps81181393
2011年05月29日 22:57:10
2楼
高压21吧!!
回复
专技
2012年05月01日 22:57:13
3楼
明显的高压高低压低呀,找系统原因吧,这个应该不是很难。