设计混凝土强度等级为C30,实际现场施工浇筑的混凝土强度等级为C40,同条件养护拆模试块强度应该达到多少可以拆模,我们这边的生产经理说达到C30的百分之百就可以拆模,大家讨论讨论这个是否可行。我们冬施的时候为了能提前拆模也是这么做的,顶板的强度等级都比原设计提高一两个强度等级。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-27 16:53 编辑 ]
设计混凝土强度等级为C30,实际现场施工浇筑的混凝土强度等级为C40,同条件养护拆模试块强度应该达到多少可以拆模,我们这边的生产经理说达到C30的百分之百就可以拆模,大家讨论讨论这个是否可行。我们冬施的时候为了能提前拆模也是这么做的,顶板的强度等级都比原设计提高一两个强度等级。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-27 16:53 编辑 ]
2楼
可按《混凝土结构工程施工质量验收规范》4.3 模板拆除。
回复
3楼
你们这个工地的混凝土施工的方法有点特别哦
回复
4楼
不是特别,有的时候也是不得已而为之。比如墙、顶板一起浇筑混凝土,墙是C40,顶板是C30,采用固定泵时,接拆泵管太费事,你不可能把墙浇筑完了,再去浇筑顶板,而且你也不能保证工人不把C30的混凝土浇筑到墙里,所以有的时候只能这么浇筑。拆模混凝土等级按照设计C30,按照规范要求,一般剪力墙结构跨度都在2至8米之间,只要不是悬挑结构,达到75%就可以了。
回复
5楼
那要看是什么部位的模板了有规范的
回复
6楼
顶板设计C30,现场施工浇筑C40的,同条件养护试块强度达到C30的75%就可以拆模?
回复
7楼
顶板的,跨度不超过8米
回复
8楼
我认为根据你的楼板跨度按照规范要求,拆模试块能达到设计强度的75%或100%就可以,与你现场采取的措施无关
回复
9楼
理论上归理论上,实际操作的话,梁板一般三到四星期拆,墙柱的话,两天足够了
回复
10楼
我认为规范上说最少75%的要求是根据混凝土的受力特性决定的,也就是说达到了目标强度要求的75%拆模之后即使上面加上不超过设计荷载也不会对其产山较大影响,如果没有达到目标强度的75%就拆除模板则可能会对混凝土产山不利影响,像楼主工地的情况C30混凝土的按照75%则已经达到了C30混凝土的拆模安全条件,而C40混凝土按照C30强度值的75%强度拆模而此时混凝土强度缺没有达到C40的75%的安全强度值,这样我觉得会对C40混凝土产生一定的危害。
回复
11楼
请将该施工单位名称及项目名称报出来,建议直接报国优,现在的施工单位只恨没地方省材料,哪里会用高标号的混凝土,不要钱呀,(特殊部位的少一部分除外,那是为了浇筑方便),
回复