请大家讨论关于混凝土拆模问题
zhigang0351
2011年05月13日 14:34:57
来自于建筑施工
只看楼主

设计混凝土强度等级为C30,实际现场施工浇筑的混凝土强度等级为C40,同条件养护拆模试块强度应该达到多少可以拆模,我们这边的生产经理说达到C30的百分之百就可以拆模,大家讨论讨论这个是否可行。我们冬施的时候为了能提前拆模也是这么做的,顶板的强度等级都比原设计提高一两个强度等级。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-27 16:53 编辑 ]

2011年06月03日 10:54:02
12楼
你们这么做完全就是在糊弄工程质量!
砼结构讲求的是强柱弱梁,墙柱砼的强度要大于梁板的强度,是为了在砼受力破坏时发生塑性破坏而不是脆性的,以便于让人们发现。
墙柱梁板全用一个标号的砼 一方面不安全,一方面不经济。
模板拆除应遵守下列规定:
1.拆模必须满足拆模时所需混凝土强度,经工程技术领导同意,不得因拆模而影响工程质量。
2.拆模的顺序和方法。应按照先支后拆、后支先拆的顺序;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑;在拆除用小钢模板支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除。已拆活动的模板,必须一次连续拆除完,方可停歇,严禁留下不安全隐患。
回复
rooney11
2011年06月11日 17:41:35
13楼
建议楼主查看混凝土结构工程施工质量验收规范 4.3 模板拆 除 里面的相关内容