请教高层建筑中,哪些部位的钢筋有屈强比要求?
yulankai
yulankai Lv.3
2011年05月13日 14:57:45
只看楼主

《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》中5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构:抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.问题:1、 上面这段话里的纵向受力钢筋应包含哪些部位的钢筋? 2、在框架剪力墙结构中又如何对待?对这个问题有好多意见,希望各位网友、专家讨论下。

《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》中5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构:抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.

问题:1、 上面这段话里的纵向受力钢筋应包含哪些部位的钢筋?

2、在框架剪力墙结构中又如何对待?

对这个问题有好多意见,希望各位网友、专家讨论下。
免费打赏
x1xqq
2011年05月13日 15:14:16
2楼
在哪个部位都有可能,因此只要抗震等级为一、二级的框架结构,所有纵向钢筋均有此要求。
回复
x1xqq
2011年05月13日 15:16:47
3楼
在框架剪力墙结构中,剪力墙中的纵向钢筋无此要求。但进工地的钢筋,你知道用在那儿?因此,进工地的钢筋都有此要求。
回复
天柱
2011年05月13日 18:07:43
4楼
2010建筑抗震设计规范规定:“抗震等级为一、二、三级的框架。。。”,即已扩充到三级抗震的框架。
回复
sjc13579
2011年05月13日 18:43:02
5楼
就是在抗震设防区内建筑物的框架柱、框架梁、剪力墙、框支梁、框支柱、剪力墙连梁等结构构件,不包括一般的非框架梁、联系梁,非抗震设防区的框架柱、框架梁等也无此要求。
回复
huxueshan87
2011年08月08日 12:28:17
6楼
这是对钢筋的要求。。。应该是都有要求吧
回复