今天去现场遇到一个问题,市政管网压力很低,基本上不能保证白天供水,生活低水箱只能靠夜 间进水。按照规范要求,生活低水箱的容积(小区)为最高日的15-20%计算,但现在这种情况甲方要求增大水箱容积,增大到多少合适呢?甲方的意思是夜间蓄水,第二天供给全小区用水(1600户),我想是否按最高日定水箱容积?但这样算下来水箱容积非常大。附带说明,本设计采用变频供水。
1、既然白天没水,我认为水池--水泵--屋顶水箱--用水点的供水方式要好一些。
2、按照节水标准计算,1600户的日用水量也不小了。我认为宜分成几个生活泵房。
3、屋顶水箱做大点,生活水池做大点,储存一天的用水是最安全可靠的。
回复
3楼
水箱+变频泵好了,不要用屋顶水箱了,水箱要存白天一在的用水量的,不然,会水量不足的!另,这是消防给排水版,你应到建筑给排水版发贴!
回复
4楼
这是个很不正常的现象,一般不会出现这种现象,需咨询自来水公司为什么压力这么低,另外白天满足不了压力要求,应按照用水曲线贮存自来水,另外在此时,可能出现入住率不高、使用时贮水时间超过24h,建议设给水净化处理设备
回复
5楼
问题提的不具体,白天压力低,低到什么程度?应该了解清楚。水压低地下室水池也能进水,水池的容积应该考虑白天的补水量。贮存24小时的肯定太大了。
回复
6楼
这是什么市政给水管啊,没有办法啦,只能够按照一天的水量来存储。
回复
7楼
市政管网白天竟然没水,市政设计的时候不知道怎么考虑的,还是很多年的管道
回复
8楼
请楼主确定,水压低是多少低。一层,或则地下层能否进水,如果能,个人认为没必要做什么水箱水池。
回复
9楼
我想问一下,最后你这个问题如何解决的啊?我也遇到这个问题了。
回复
10楼
如果水池容量满足一天用量,确定夜间补水能补满?
回复