钢筋锚固长度不够怎么办
lzw01cs2006
2011年05月13日 21:33:42
只看楼主

梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法

梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求
有什么好的处理办法
还有就是比如锚固长度要750 现在是680
这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
免费打赏
cky19821101
2011年05月13日 22:44:50
2楼
是已经做好了,还是还没做好。你得把大概情况详细的描述一下。
你这样简单一说,大家都不明白什么意思。
回复
jiegouxiaosheng
2011年05月13日 23:27:02
3楼
楼主还是具体一点吧
锚固长度不满足要求有两条基本原则:
一是钢筋直径较少
二是采用机械锚固
回复
xiaoqi3167
2011年05月13日 23:56:26
4楼
钢筋可以下弯,水平段只要0.4La就可以了
回复
lzw01cs2006
2011年05月14日 19:27:33
5楼
已经做好的了 梁的上部钢筋锚进柱内的长度没满足要求
梁和柱都是已经绑完的 再让他调已经不好调了
是直锚的 不是机械锚固
回复
lzw01cs2006
2011年05月14日 19:29:32
6楼
已经做好的了 梁的上部钢筋锚进柱内的长度没满足要求
梁和柱都是已经绑完的 再让他调已经不好调了
是直锚的 不是机械锚固
回复
lzw01cs2006
2011年05月14日 19:31:46
7楼
钢筋都已经绑好了 是要把原有的钢筋做一个带弯钩的吗
回复
xuxu315
2011年05月15日 16:56:38
8楼
钢筋可以下弯,水平段只要0.4La就可以了
回复
ouyfw71
2011年05月15日 21:34:40
9楼
加机械锚固
回复
hotpower217
2011年05月16日 12:31:06
10楼
不知道楼主到底要问什么
回复
tianyilu
2011年05月16日 13:48:29
11楼
直锚时,可以加焊横向钢筋,加强锚固
回复

相关推荐

APP内打开