梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求
有什么好的处理办法
还有就是比如锚固长度要750 现在是680
这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
2楼
是已经做好了,还是还没做好。你得把大概情况详细的描述一下。
你这样简单一说,大家都不明白什么意思。
回复
3楼
楼主还是具体一点吧
锚固长度不满足要求有两条基本原则:
一是钢筋直径较少
二是采用机械锚固
回复
4楼
钢筋可以下弯,水平段只要0.4La就可以了
回复
5楼
已经做好的了 梁的上部钢筋锚进柱内的长度没满足要求
梁和柱都是已经绑完的 再让他调已经不好调了
是直锚的 不是机械锚固
回复
6楼
已经做好的了 梁的上部钢筋锚进柱内的长度没满足要求
梁和柱都是已经绑完的 再让他调已经不好调了
是直锚的 不是机械锚固
回复
7楼
钢筋都已经绑好了 是要把原有的钢筋做一个带弯钩的吗
回复
8楼
钢筋可以下弯,水平段只要0.4La就可以了
回复
9楼
加机械锚固
回复
10楼
不知道楼主到底要问什么
回复
11楼
直锚时,可以加焊横向钢筋,加强锚固
回复