梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求
有什么好的处理办法
还有就是比如锚固长度要750 现在是680
这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
12楼
既然已经绑扎好,那就还是加焊5d的同直径的短钢筋比较方便点(记住要双面焊),这样你的680相当于680/0.7=971mm。应该可以满足设计要求了
回复
13楼
比较经济合理,又可行的办法就是双面焊。
回复
14楼
可以采取附加锚固措施。。
回复
15楼
出现这种情况主要是现场为了减少损耗,把尺寸不够的钢筋使用上了:
给你两个建议:
1、你若本着质量根本的原则,那就只有重做,因为通过焊接等手段不过是一种补救措施,实际意义不强,这种节点部位规范上是不允许焊接的!
2、你若觉得成本高,可操作的解决此问题,那就好好看下钢筋锚固是怎么计算的?只差个几公分,这个部分把混凝土强度提高一个等级,这样需要的锚固长度就可以降下来几公分,而提高混凝土强度所需费用几十块钱就可以搞定,当然了这不过是钻规范的空子而已!
回复
16楼
本人觉得提高混凝土等级的方法很好,合乎规范,操作也简单!
回复
17楼
15#的回答厉害啊~
钻规范的空子~
学习了,哈哈
回复
18楼
还是感觉12楼双面帖焊的方法好,规范上明确有的,属于机械连接,可以X0.7.局部提高砼等级感觉不是很好的办法。
回复
19楼
建议采用
<砼规>
10.2.2条
纵向钢筋伸入梁支座锚固长度不够的处理方法:钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端埋件上.
砼规>
回复
20楼
局部提高混凝土强度,个人觉得不是很好
回复
21楼
在钢筋端部焊横向钢筋
不知道可以不可以,或者加大混凝土强度等级
回复