刚做的一家地暖,共三个卧室一个客厅,共四路控制,热源采用燃煤锅炉,其中三个卧室的长度分别在100米左右,客厅的长度到了250米,这样做是否会造成客厅地暖不循环,如果把三个卧室的阀门都关闭,单开一个客厅,或者把三个卧室的阀门调小一些,哪一种方法可以根本上解决问题,如果要用循环泵的话,应该选用多大功率的100w的能带起来吗?还有关于地暖技术规程里的“连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并
刚做的一家地暖,共三个卧室一个客厅,共四路控制,热源采用燃煤锅炉,其中三个卧室的长度分别在
100
米
左右,客厅的长度到了
250
米
,这样做是否会造成客厅地暖不循环,如果把三个卧室的阀门都关闭,单开一个客厅,或者把三个卧室的阀门调小一些,哪一种方法可以根本上解决问题,如果要用循环泵的话,应该选
用多大功率的
100w
的能带起来吗?还有关于地暖技术规程里的
“
连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并
不宜超过
120m
。”指的是每一个回路的长度不宜超过
120
米
呢,还是指回路之间的长度相差不宜超过
120
米
,请求高人指点,
2楼
每一个回路的长度不宜超过120米
各环路差控制在10~20米比较好
壁挂炉,最好70~80米,或者更短些
回复
3楼
是指每一个回路的长度不宜超过120米,主要是怕过了120米后已经没什么温差了,没有能量可以交换了!
回复
4楼
当然是每一个环路不超过120M,原因是一般供管每盘不超过120M,否则得有接头了。
回复
5楼
新手学地暖。
回复
6楼
TX,如以上你所述,设计回路有点少了,一个回路一般是管15-20平方,另外又是壁挂炉采暖,最大回路与最小回路之前相差不能超过20米,建议你的图纸重新规划一下!!
回复
7楼
回复
8楼
家庭用的正常控制在采暖面积:12-15平方一个回路管长控制在管径:16MM 70-90米,每个回路之间控制在分水器的最大调节范围之内就行了,0-20米。使用效果是很不错的,我现场调试过,各个房间的热的时间,来的差不多快。
回复
9楼
回复
10楼
长度控制在120米以内 一般住宅也就做到100米 每个环路的长度相近 有助于平衡
回复