1. 请问电表一般是装电流互感器还是电压互感器? 2. 是不是电表都必须要装互感器呢 3.电表装互感器的具体工作原理是怎么样的呢,互感器是装在电表内部 还是电表外部呢?
1. 请问电表一般是装电流互感器还是电压互感器?
2. 是不是电表都必须要装互感器呢
3.电表装互感器的具体工作原理是怎么样的呢,互感器是装在电表内部 还是电表外部呢?
2楼
1.电流互感器
2.这个要看实际情况吧,电流小,直接接电表
3,工作原理:
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
回复
3楼
请问我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A 是什么意思呢 是不是就是说互感器的电流不能超过5A或者1A。
另外互感器是不是和电表分开单独的呢 还是和电表一体的呢?互感器和电路是串联的吗,有点不懂就是 同一串联电路的电流大小应该都是一样大的 互感器变后电流变小 电压变大 是怎么实现不影响电路正常电压和电流的呢?
回复
4楼
楼主的问题是初三的物理知识。
回复
5楼
1. 请问电表一般是装电流互感器还是电压互感器?
都要,但是家里的就都不用了,因为家用表都是直接接的。
2. 是不是电表都必须要装互感器呢
如上
3.电表装互感器的具体工作原理是怎么样的呢,互感器是装在电表内部 还是电表外部呢?
用小电流代替大电流计量,在乘以倍数就是了。在电表外。
顺便说,学习重要啊!!!!!
回复
6楼
二次电流5A是不变的!用电负荷大小决定一次电流,比如一家工厂总用电10台100kw,那么电流约200A。没有这么大的电能表,那就配一组电流互感器200/5的及一只三相四线有功电能表,用电量=电能表的读数差xCT电比。(电流互感器串联线路,电压互感器并联线路)。
回复
7楼
1. 请问电表一般是装电流互感器还是电压互感器?
电流互感器
2. 是不是电表都必须要装互感器呢
不是,电流比较小时可以不用,电流比较大就要安装使用
3.电表装互感器的具体工作原理是怎么样的呢,互感器是装在电表内部 还是电表外部呢?
其实电流互感器是特种变压器,工作原理与变压器相似,其与变压器不同的是,是其二次侧所接仪表的电流线圈阻抗很小,正常情况下,电流互感器近于短路状态运行。它将回路中一次系统的大电流按比例变换成二次侧的小电流,接入电表计量。装在电表外面,一次绕组与被测电路串联,二次绕组与电表的电流线圈串联。
回复
8楼
一次绕组与被测电路串联,二次绕组与电表的电流线圈串联。那就是说这样就不会影响用电线路的电压和电流了吧。互感器就相当一个小型变压器,是不是把一次侧的电流变小后,根据变压器的原理 互感器的二次侧的电压也会升高N呢?请问是这样的吗?
回复
9楼
是的,电流互感器就相当一个小型变压器,把一次侧的电流变小,便于电表测量。根据变压器的原理 ,电流互感器的二次侧的电压也会升高,所以电流互感器二次侧不允许开路。
[
本帖最后由 wzm939916627 于 2011-5-15 18:02 编辑 ]
回复