好东西  大家分享4.1.1(PP-R)给水管施工工艺4.1.1.1施工准备1.2材料1.2.1 供水系统所选用的PP-R管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。1.2.2 管材和管件上应标明规格、公称压力,生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号,数量,生产日期和检验代号。1.2.3 热电熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。

好东西  大家分享
4.1.1(PP-R)给水管施工工艺
4.1.1.1施工准备
1.2材料
1.2.1 供水系统所选用的PP-R管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。
1.2.2 管材和管件上应标明规格、公称压力,生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号,数量,生产日期和检验代号。
1.2.3 热电熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。
1.2.4 管件和管件的外观质量应符合下列规定:管件和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡,裂口裂纹,脱皮,分解变色线和明显的痕纹,槽沟,凹陷,杂质,且色泽一致。管件的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整,无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固,无松动,金属接头丝扣应无毛刺,缺扣。镶嵌有金属螺纹接头的管件,其金属应耐腐蚀,其螺纹应符合有关规定。同一工程的管材,管件应使用同一品牌,同一批原料生产的产品。
1.3机具设备
1.3.1 机具: 管道切割机,热熔焊机,电熔焊机,电气焊机。
1.3.2 工具: 断管器,管子剪,锯弓,刮刀,盒尺,水平尺,线坠,扳手,钳子,螺丝刀,錾子,手锤,工作台等。
1.4作业条件
1.4.1 施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。
1.4..2 地建己提供施工作业面。
1.4.3 预留的孔洞,沟槽己预检合格。
1.4.4 室内标高线己完成。
1.5 技术准备
1.5.1 施工图纸和设计说明已经会审。
1.5.2 管材和管件有出厂合格证并经有关部门检验签认。
1.5.3 已进行技术和安全交底。
4.1.1.2 操作工艺
2.1 工艺流程
测量放线——预制加工——管道敷设——管道连接——卡件固定——压力试验——冲洗消毒
2.2 操作方法
2.2.1测量放线
2.1.1 管道安装应测量好管道坐标,标高坡度线。
2.1.2 管道安装时,应复核冷,热水管的公称压力,等级和使用场合。管道的标识应面向外侧,处于明显位置。
2.2.2 预制加工
2.2.1 管材切割前,必须正确丈量和计算好所需长度,用铅笔在管表面画出切割线热熔连接深度线,连接深度应符合有关规定。
2.2.2 切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割应使用管子剪,断管器或管道切割机,不宜用钢锯断锯断管材。若使用时,应用刮刀清除管材锯口的毛边和毛刺。
2.2.3 管材与管材的连接端面和熔接面必须清洁,干燥,无油污。
2.2.4 熔接弯头或三通等管件时,应注意管道走向。宜先进行预装,校正好方向,用铅笔画出轴向定位线。
2.2.3 管道敷设
2.3.1 管道嵌墙,直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽。凹槽尺寸为:深度等于De+20mm;宽度为De+40~60mm.凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道安装,固定,试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实.
2.3.2 管道在楼(地)坪面层内直埋时,预留的管槽深度不应小于De+20mm,管槽宽度宜为De+40mm。管道安装,固定,试压合格后,管槽用与地坪层相同标号的水泥砂浆填补密实。
2.3.3 管道安装时,不得有轴向扭曲。穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。给水PP-R管道与其它金属管道平行敷设时,应有一定保护距离,净距离不宜小于100mm,且PP-R管宜在金属管道的内侧。
2.3.4 室内明装管道,宜在土建初装完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞和预埋套管。
2.3.5 管道穿越楼板时,应设置硬质套管(内径=De+30~40mm),套管高出地面20~50mm。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。
2.3.6 管道穿墙时,应配合土建设置硬质套管,套管两端应与墙的装饰面持平。
2.3.7 直埋式敷设在楼(地)坪面层及墙体管槽内的管道,应在封闭前做好试压和隐蔽工程验收工作。
2.3.8 建筑物埋地引入管或室内埋地管道的铺设要求如下:
(1)室内地坪±0.00以下管道铺设宜分两段进行。先进行室内段的铺设,至基础墙外壁500mm为止;待土建施工结束,且具备管道施工条件后,在进行户外管道的铺设。
(2)室内地坪以下管道的铺设,应在地建工程回填地夯实以后,重新开挖管沟,将管道铺设在管沟内。严禁在回填土之前或在未经夯实的土层中敷设管道。
(3)管沟底应平整,不得有突出的尖硬物体,必要时可铺100mm厚的砂垫层。
(4)管沟回填时,管道周围环境100mm以内的回填地不得夹杂尖硬物体。应先用砂土或过筛的颗粒不大于12mm的泥土,回填至管顶以上300mm处,经洒水夯实后在用原土回填至管沟顶面。室内埋地管道的埋深不宜小于300mm。
(5)管道出地坪处,应设置保护套管,其高度应高出地坪100mm。
(6)管道在穿越基础墙处,应设置金属套管。套管顶与基础墙预留孔的孔顶之间的净空高度,应按建筑物的沉降量确定,但不应小于100mm。
(7)管道在穿越车行道时,覆地厚度不应小于700mm,达不到此厚度时,应采取相应的保护措施。
(8)引入管上均应装设闸门和水表,必要时还要有泄水装置。引入管应不少于0.003的坡度,坡向室外管网或泄水装置。引入管与室内排水管的水平间距,在室外不得少于1m在室内平行敷设时,其最少间距为0.5m。
(9)给水横管应有0.0020.005的坡度,坡向泄水装置,给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管,在始端均应装设闸门和活接头。给水立管在底层出地坪0.5m装闸门,立管垂直允许误差为:每米为2mm,全长5m以上的累计在误差不大于8 mm。
(10)支管 给水支管应有不少于0.002的坡度坡向可以泄水的方向.明装支管,横管当管径在32mm以内时,管子距墙面20~25mm。
2.2.4 管道连接
2.4.1 同种材质的PP-R管材和管件之间,应采用热熔连接或电熔连接。熔接时应使用专用的热熔或电熔焊接机具。直埋在墙体内或地面内的管道,必须采用热(电)熔连接,不得采用丝扣或法兰连接。丝扣或法兰连接的接口必须明露。
2.4.2 PP-R管材与金属管件相连接时,应采用带金属嵌件的PP-R管件作为过渡,该管件与PP-R管材采用热(电)熔连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件采用丝扣连接。
2.4.3 便携式热熔焊机适用于公称外径(De)小于等63mm的管道焊接,台式热熔焊机适用于公称外径(De)大于等于75mm的管道焊接。
2.4.4 热熔连接应按下列步骤进行:
(1)热熔工具接通电源,待达到工作温度(指示灯亮)后,方能开始热熔。
(2)加热时,管材应无旋转地将管端插入加热套内,插入到所标识的连接深度;同时,无旋转地把管件推到加热头上,并达到规定深度的标识处。加热时间必须符合有关规定。
(3)达到规定的加热时间后,必须立即将管材与管件从加热套和加热上同时取下,迅速无旋转地沿管材与管件的轴向直线均匀地插入到所标识的深度,使接缝处形成均匀的凸缘。
(4)在规定的加工时间内,刚熔接的接头允许立即校正,但严禁旋转。
(5)在规定的冷却时间内,应扶好管材,管件,使它不受扭,弯和拉伸。
2.4.5 电熔连接应按下列步骤进行:
(1)按设计图将管材插入管件,达到规定的热熔深度,校正好方位。
(2)将电熔焊机的输出接头与管件上的电阻丝接头夹好,开机通电。达到目的规定的加热时间后断电(见电熔焊机的使用说明)
2.2.5卡件固定
2.5.1管道安装时,宜选用管材生产厂家的管卡。
2.5.2管道安装时,必须按不同管径和要求设置支架,吊架或管卡,位置安装应正确,埋设应平整牢固。管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。
2.5.3固定支架,吊架应有足够的钢度,不得产生弯曲变形等缺陷。
2.5.4 PP-R管道与金属管配件连接部位,管卡或支架,吊架应设在金属管配件一端。
2.5.5 立管和横管支架,吊架或管卡的间距,不得大于下表规定:
公称外径(mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110
横 管 0.4 0.5 0.65 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6
立 管 0.7 0.8 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2
2.5.6三通。弯头。接配水点的端头,阀门,穿墙(楼板)等部位,应设可靠的固定支架。用作补偿管道伸缩变形的自由臂不得固定。
2.2.6 压力试验
2.6.1 冷水管道试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
2.2.7 冲洗 消毒
2.7.1 管道系统在验收前应进行通水冲洗,冲洗水水质经有关部门检验合格为止。冲洗水总流量可按系统进水口处的管内流速1.5/s计,从下向上逐渐层打开配水点龙头或进水阀进行放水冲洗,放水时间不小于1min,同时放水的龙头或进水阀的计算当量不应大于该管段的计算当量的1/4,冲洗时间以出水口水质与进行口水质相同时为止。放水冲洗后切断进水,打开系统最低点的排水口将管道内的水放空。
2.7.2 管道冲洗后,用含20~30mg/L的游离氯的水灌满管道,对管道进行消毒。消毒水滞留24H后排空。
2.7.3 管道消毒后打开进水阀向管道供水,打开配水点龙头适当放水,在管网最远配水点取水样,经卫生监督部门检验合格后方可交付使用。
免费打赏
yuxiangyu123
2006年05月01日 20:53:37
2楼
有要的朋友说话哈
回复
yaobinwei
2006年05月03日 15:53:28
3楼
其实我不想灌水,但是我急着下点东西啊,以前的积分用完了,希望斑竹不要怪小弟,在此先道歉了!
以后一定多来顶起!
回复
yuxiangyu123
2006年05月07日 20:00:02
4楼
没有事哈  可以理解,反正是为了学东西嘛
回复
xueying104
2006年05月08日 10:09:06
5楼
什么呀,也不说什么东西,谁知道自己有没有,要不要。在说了做好事也没有这样的呀,故意卖关子,让人求你呀,感觉自己是大虾似的。
回复
suntuolin
2006年05月08日 13:58:39
6楼
像这样的帖子就应该给予删除,要不就给予扣分至少30以上。
回复
yuxiangyu123
2006年05月12日 20:54:49
7楼

接上面的啊 这几天忙啊 不好意思
4.1.1.3质量标准
(1)主控项目
1.3.1PP-R管道的水压试验必须符合设计要求。
1.3.2系统交付使用前必须进行通水实验并做好记录。
1.3.3系统交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家有关生活饮用水标准方可使用。
(2)一般项目
1.3.4热熔焊接的焊逢应符合2.4.4项
1.3.5管道的支架,吊架及管卡允许偏差项目见下表:
项目 允许偏差(mm) 检验方法
国标/行标 企标
水平管纵横方向弯曲 每米全长 1.5 1.5 用水平尺直尺拉线尺量检查
25米以上 不大于25 不大于25
立管垂直度 每米 2 2 吊线和尺量检查
5米以上 不大于8 不大于8
4.1.1.4成品保护
1.4.1储运过程中成品保护
1.搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐物品碰撞。
2管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,距热光源不少于1米。
3管材应水平堆放在平整的地上,应避免管材受弯曲,堆高不得超过1.5米。管件宜在纸箱内逐层码放,不宜码放过高。
1.4.2施工过程中的成品保护
1当施工中其他系统采用金属管道时,PP-R管道应布置在金属管道内侧。
2施工过程中及时封堵好各个预留口。
3安装完毕的管道应采取保护措施。
4安装完毕的管道严禁蹬踏,掉挂重物。
5直埋暗管隐蔽后,应在埋设管道的部位表面粘帖标示,严禁在该位置进行敲击作业,钉金属钉,尖锐物体或打眼作业。
6明火或临时热源距离安装完毕的管道不得小于1m。
4.1.1.5应注意的质量问题
1管材和管件必须保证是同一品牌生产的产品,以防止尺寸偏差和材质影响热熔的质量。
2必须保证管道的支架,吊架和管卡的安装质量,以防止管外壁受损。
4.1.1.5安全、环保措施
(1)安全操作要求
1使用热熔或电熔焊接机具时,应核对电源电压,遵守电气工具安全操作规程,注意防潮,保持机具清洁。
2 在地沟内或潮湿作业面施工时,必须严格遵守电器工具安全操作规程,保证三级漏电保护有效,热熔焊机的电源线安全可靠,移动配电箱不得放在地沟内或作业区的潮湿地面上。
3 热熔焊接操作时,应戴手套,小心烫伤。
4 操作现场不得有明火,不得存放易燃液体,严禁对给水(PP-R)管材进行明火煨弯。
(2)环保措施
1 施工中产生的下脚料,废料以及维修工程是拆除的废旧管材,应及时回收。可重复作为生产管材,管件的原材料,不得作为一般建筑垃圾处理。
2 冲洗消毒液体应由专人负责保管,防止污染环境。