厂区上了一套电除尘,厂家配套了1面配电柜,4面控制柜和一面PLC柜,额定负荷是765KW,电除尘配电室距离厂区最近的配电室大概150米,我初步是想在厂区配电室内做面出线柜,在电除尘配电室做一面进线柜,一面配电柜,因为电除尘配电室内还要放其他控制柜所以电源先由进线柜到配电柜再到厂家配套的配电柜。可是从厂区低压配电室到电除尘配电室进线柜的线该怎么选?直接走铜排?低压母线槽可以在室外布置吗?还是5,6根185的线一起接?线鼻子能装的上吗?
厂区上了一套电除尘,厂家配套了1面配电柜,4面控制柜和一面PLC柜,额定负荷是765KW,电除尘配电室距离厂区最近的配电室大概150米,我初步是想在厂区配电室内做面出线柜,在电除尘配电室做一面进线柜,一面配电柜,因为电除尘配电室内还要放其他控制柜所以电源先由进线柜到配电柜再到厂家配套的配电柜。可是从厂区低压配电室到电除尘配电室进线柜的线该怎么选?直接走铜排?低压母线槽可以在室外布置吗?还是5,6根185的线一起接?线鼻子能装的上吗?
[
本帖最后由 tiancaokyo 于 2011-5-14 17:42 编辑 ]
22楼
电除尘负荷基本是可控硅变直流用的吧
回复
23楼
支持加装变压器。方便系统维护管理,提高安全生产。
回复
24楼
我觉得你能否采用高压配电到电除尘器现场,这样可以节约电缆费用,也能降低电能损失和维护工作量,可以与其他厂用电隔离,减少干扰.
回复
25楼
此类讨论不错,学习了!
回复
26楼
支持加装变压器。
回复
27楼
建议高压供电。
回复
28楼
不错!学习了!这样的贴好!
回复
29楼
建议采用高压,变压器配电到电除尘器现场,可靠性比低压供电高,也能降低电能损失,因为低压电流很大,还可以与其他厂用电隔离,因为电除尘负荷基本是可控硅变直流用的,减少谐波对其他设备干扰。
回复
30楼
3*240+2*120的电缆每米700元左右,如用低压直送,加上敷设等费用总投资在60万左右,
如有新建配电室的地方建议高压供电,
配电室70平方:15万
高压柜3台:10万
变压器不知型号预算15万
将你原设计要用的低压进线柜,配电柜移至配电室内作为低压出线柜
加上高压电缆,埋旉等,与低压直供投资大体相当,但经济性,可靠性和便于维护上却提高了不少.
为什么没有建议用箱变,因为我觉得,作为永久设施,配电室在安全运行和便于维护上更有优势.
回复
31楼
也有单芯300的电缆,载流量在600A左右。使用单芯电缆能提高载
回复