高压断路器选型
jinwei333
jinwei333 Lv.2
2011年05月14日 19:00:19
来自于断路器
只看楼主

大家帮我看看,1600KVA的变压器选ZW12(G)-200A行不行哦,ZW12(G)-200A各数字字母代表什么啊?我看别人选的都是630A的,求解

大家帮我看看,1600KVA的变压器选ZW12(G)-200A行不行哦,ZW12(G)-200A各数字字母代表什么啊?
我看别人选的都是630A的,求解

H13FBA]D}S7Q5CB5YTP{YY4.jpg

免费打赏
sulo
2011年05月14日 21:38:07
2楼
你想想,如果选用630A的高压开关,那么630A乘以10KV,不就等于6300KVA,比1600KVA的变压器容量大好多倍啊!超过它的容量啦!一句话,高低压侧的功率总是相等的
回复
z1g2d3
2011年05月16日 09:48:24
3楼
630高压侧电流不到40A,200A的可以了
回复
jw19860212
2011年05月16日 10:08:49
4楼
谢谢你啦,我被人忽悠了,前些天问一个群里的人 他说1600一下的都选630的,只有630和1250两种,我汉!
回复
dfdz_xieyongjun
2011年05月16日 10:33:17
5楼
别人说的用630断路器好像没错,真空断路器没有200A的规格。
回复
tank-----no.1
2011年05月16日 22:34:43
6楼
那个说630A1250A的夜没有错那个指的是户内,你的是户外,说白了就是柱开,两码事。
回复
jw19860212
2011年05月17日 08:08:23
7楼
那个户外真空断路器有200A的是吗?1600的变压器200A的足够了吧?
回复
rk5707
2011年05月17日 08:44:01
8楼
足够的了
回复
boeing_s
2011年05月17日 08:44:28
9楼
Z是真空断路器
W表示户外型
后面的数字是产品序列号吧
说最小630A的是指户内的
回复
qlshyn
2011年05月18日 09:15:02
10楼
Z--真空断路器
W--户外型
12--额定电压
200--额定电流
户外型10KV真空断路器的最小额定电流好像也是630A.
回复
lwq127227
2011年05月21日 11:32:00
11楼
Z是真空断路器
W表示户外型
后面的数字是产品序列号吧
说最小630A的是指户内的
户外的最小的好像也是630A的
回复

相关推荐