冷冻冷藏用热力膨胀阀
kekexilizhu
2011年05月15日 15:41:04
来自于制冷技术
只看楼主

在低蒸发温度下,热力膨胀阀的容量会不会衰减很多?是什么原因造成的?例如:在蒸发温度-20度,冷负荷为15KW,阀前后压降为10公斤,过冷度4度,这时候选择5冷冻的阀可以满足要求吗?(从阀的选型参数来看,没有问题,但实际中会不会由于一些因素的影响,阀的容量根本达不到,需要选择大一号的阀才能满足要求)希望大家帮忙解决!

在低蒸发温度下,热力膨胀阀的容量会不会衰减很多?是什么原因造成的?例如:在蒸发温度-20度,冷负荷为15KW,阀前后压降为10公斤,过冷度4度,这时候选择5冷冻的阀可以满足要求吗?(从阀的选型参数来看,没有问题,但实际中会不会由于一些因素的影响,阀的容量根本达不到,需要选择大一号的阀才能满足要求)希望大家帮忙解决!
免费打赏
诺尔制冷
2011年05月19日 09:30:27
2楼
当然有关系的啦,在岗开机的时候负荷大,相应冷凝压力也高,压差大,供液量也大,随着库房温度的慢慢下降,负荷也相对减小,冷凝压力随之降低,压差变小,供液量减小、再随着蒸发温度的降低,单位制冷量更小,所以往往温度越低就觉得膨胀阀的制冷量达不到所需要的,一般膨胀阀选型根据制冷量*20%~50%来选择,个人看法供大家讨论。
回复
qq292015823
2012年10月10日 21:08:31
3楼
路过,学习了,有一个-25摄氏度的冷库,也有这毛病,刚开始很好,用不了多久膨胀阀就结冰了,只能换大一号的。
回复
gyjzyscl
2012年10月15日 16:15:50
4楼
来向各位学习了
回复
wybbyw
2012年10月15日 22:39:34
5楼
我一般做 冷库安装的时候容量大30%左右。
回复
上海小张
2012年10月16日 15:59:17
6楼
选型时要大1号才能满足系统使用。膨胀阀选大而不选小。
回复
wybbyw
2012年10月17日 22:16:53
7楼
我一般做 冷藏库时都选大。
回复
jin348928521
2012年10月18日 15:38:40
8楼
想要下详细了解嘛,想要专人指导嘛?请点 www.jy-cool.com
回复
co1462436671250
2016年05月05日 16:36:31
9楼
你好,我是双向热力膨胀阀厂家的技术负责人 有相关技术需要和产品合作 联系我QQ125855210
回复
co1461050832456
2016年05月06日 09:35:30
10楼
阀前后压降为10公斤,过冷度4度
这个选型参数没有问题,
前提是在冬季应加装冷凝压力控制器,以保证压差始终不小于1mp
否则,夏季没问题,进入冬季,压差就会明显减少,
就会出现很多问题
回复