复式住宅顶层卫生间排水问题
chinawater
chinawater Lv.4
2003年02月27日 09:56:14
只看楼主

我现在碰到复式住宅的问题:建筑做的顶层复式住宅的卫生间正好在复式底层厨房的正上方,那卫生间的排水是共用厨房的排水立管(标准层也是厨房),还是单独搞一根立管?不知各位大侠如何处理?好像规范说厨房的排水不能直接接入污水管道,不知这一条如何理解?

我现在碰到复式住宅的问题:建筑做的顶层复式住宅的卫生间正好在复式底层厨房的正上方,那卫生间的排水是共用厨房的排水立管(标准层也是厨房),还是单独搞一根立管?不知各位大侠如何处理?
好像规范说厨房的排水不能直接接入污水管道,不知这一条如何理解?
免费打赏
嘿嘿
2003年03月09日 21:16:15
32楼
污废合流的就一根,分流的就排到废水管里
回复
pingboy475587
2003年03月09日 22:06:25
33楼
分排 现场不是很容易处理
合排 厨房上房(卫生间排水支管 存水弯一定要处理!!)
具体洁具的品牌 尺寸是不是可以稍稍想点办法
回复
alfred
2003年03月10日 11:00:08
34楼
你可以采用同层排水技术,在欧洲很流行,我现在的公司就是做这个的.
回复
226
2003年03月10日 17:18:40
35楼
alfired 请简要说明一下同层排水技术,好吗?
回复
alfred
2003年03月12日 10:12:10
36楼
就是墙前排水,使用挂厕,不在楼板上开洞
回复