谁有好的方法解决窗台与剪力墙交界处混凝土浇筑的问题?
修佛修心
2011年05月15日 21:04:35
来自于工地图片
只看楼主

我们工地窗台与剪力墙交接处总是漏浆严重,每次浇完之后都会有很大的洞需要找补很麻烦,一直没有好的方法解决该怎么办?谁能介绍种好的方法解决?[ 本帖最后由 muyanren 于 2011-5-15 21:11 编辑 ]

我们工地窗台与剪力墙交接处总是漏浆严重,每次浇完之后都会有很大的洞需要找补很麻烦,一直没有好的方法解决该怎么办?谁能介绍种好的方法解决?

[ 本帖最后由 muyanren 于 2011-5-15 21:11 编辑 ]

DSCN6756.JPG

免费打赏
大虾大虾
2015年05月24日 08:06:46
62楼
排气孔+海绵条+砂浆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
ruanhaichao20
2015年06月09日 21:39:22
63楼
双面浇 白色的也可以
回复
super张
2015年06月24日 14:59:28
64楼
从照片上看,有爆模和空洞。加固的时候用心吧,用一根短钢管,两头加顶托,平行窗台抵住下部就不会爆模了。你这个问题是在窗台上面,所以跟漏浆应该没什么关系,要漏也是漏到窗台上了,怎么补?只能先浇窗台堵住交接处的洞口。但我觉得空洞可能是打泵的没打好的原因,我们以前飘窗和剪力墙交界处从来没贴海绵条也没空洞爆模。所以没怎么关注。
回复
tiancaibei
2015年06月26日 17:27:47
65楼
窗台上表面压块木板,留个振捣棒的洞
回复
dingguantop1
2015年06月27日 09:37:01
66楼
我们工地的做法是钢丝网绑扎在钢筋上,然后模版封闭起来,是细钢丝网片。基本没有漏浆的。
回复
co1434950852064
2015年07月01日 00:35:00
67楼
修佛修心 发表于 2011-5-15 21:14 我们现在是在这里绑的钢丝网,但是要不这里就会有个大的要么包,要不就是浇筑不满,总之总会有这种现象出现 …好漂亮啊!加油!
回复
toumingweixiao000
2015年07月01日 17:48:45
68楼
墙合模前在剪力墙靠窗边一侧绑上钢丝网隔离一下,浇筑到窗下口后停一停,等砼快初凝时再进行剪力墙窗台以上部分的砼浇筑
回复
xtd7881627
2015年08月23日 11:45:44
69楼
支模问题
分两次浇筑
回复
龙旭
2015年08月25日 15:09:42
70楼
这个要跟拿振动棒的交底好,按顺序振捣。飘窗振捣好后振捣墙壁。。。
回复
sagres
2017年02月09日 12:52:29
71楼
修佛修心 发表于 2011-5-15 21:14 我们现在是在这里绑的钢丝网,但是要不这里就会有个大的要么包,要不就是浇筑不满,总之总会有这种现象出现 …在木模板上钻个孔。