弱弱的问一下,化工厂防爆区域内的耐高温照明用什么电线?谢谢
弱弱的问一下,化工厂防爆区域内的耐高温照明用什么电线?谢谢
2楼
防爆区与耐高温电缆是两个不同的问题,前者是做好防爆设计问题.说老实的真的发生石化火灾,什么电缆都不行,一般采用阻燃电缆就行.如果你要在特殊高温的场合使用,就只能用矿物绝缘的电缆,,那是很贵的.
回复
3楼
有耐高温电缆吧
回复
4楼
化工厂这个也很广泛。
很多化工类工厂是不易安装铜线的。
回复
5楼
第2.5.10条 除本质安全系统的电路外,在爆炸性气体环境1区、2区内电缆配线的技术要求,应符合表2.5.10的规定。
明设塑料护套电缆,当其敷设方式采用能防止机械损伤的电缆槽板、托盘或桥架方式时,可采用非铠装电缆。
在易燃物质比空气轻且不存在会受鼠、虫等损害情形时,在2区电缆沟内敷设的电缆可采用非铠装电缆。
铝芯绝缘导线或电缆的连接与封端应采用压接、熔焊或钎焊,当与电气设备(照明灯具除外)连接时,应采用适当的过渡接头。
在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。
回复