在偶然偏心计算下位移比大于1.5,但按双向地震计算位移比小于1.5.
ximenwuji
Lv.2
2011年05月16日 10:15:51
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
请问能不能按双向地震出计算书?双向地震计算配筋比较大。
请问能不能按双向地震出计算书?双向地震计算配筋比较大。
免费打赏
df2010
2011年05月16日 10:29:50
2楼
双向地震可以不考虑位移比的,不过偶然偏心要的,超过1.4的高层要超限审查的
回复
河马_笑西风
2011年05月16日 10:45:33
3楼
一般高层是要考虑偶然偏心的,倒是双向地震作用一般结构不用考虑,只是8度区大悬臂结构和9度区要计算。