【请教】有个关于排烟风口与排风风口的问题
eo3616211
eo3616211 Lv.2
2011年05月16日 10:43:46
来自于通风排烟
只看楼主

地下室有一个防烟分区设置了排风兼排烟的通风系统,一共有4个风口,平时四个风口常开排风,那么当排烟时,是不是要关掉其中的三个风口,只留下一个排烟口排烟,还是4个都开一起排烟,有哪条规范说明这点吗?

地下室有一个防烟分区设置了排风兼排烟的通风系统,一共有4个风口,平时四个风口常开排风,那么当排烟时,是不是要关掉其中的三个风口,只留下一个排烟口排烟,还是4个都开一起排烟,有哪条规范说明这点吗?
免费打赏
jlwangyang
2011年05月18日 12:24:07
12楼
正在做防排烟的设计
回复
morning502
2011年05月18日 17:06:36
13楼
同意二楼观点
回复
luosq5240
2011年05月19日 10:02:22
14楼
既然你都说了是同一个防烟分区,那你就四个平时常开的开着排烟就行了,反正排的都是同个分区的。
四个常开的排风口,火灾时四个都开着,也不用增加一些电动的远程控制部件,节约成本。
回复
nt8710
2011年05月19日 17:17:33
15楼
这种情况,四个风口完全可以设计成普通的风口,而不是电动关闭的排烟口
回复
thddf
2011年05月19日 20:49:44
16楼
期待更好的回答,学习啊
回复
tt9815135
2011年05月20日 11:25:11
17楼
车库防烟分区不超过2000平方,地上地下其他功能的房间防烟分区是不超过500平方,排烟量的计算也是不同的,车库的排烟量是按换气次数不小于6次/h来计算的,而其他功能房间的排烟风机的排烟量是按担负防烟分区多少取60m3/h.m2,120m3/h.m2计算的;本设计目前状况是设计了4个风口在一个防烟分区内,有两种做法1.四个风口平时排风,火灾时排烟,需要4个风口常开,只是风机工况改变(火灾时由排风工况改为排烟工况);2.四个风口平时常开排风,火灾时关闭其中三个(前提条件是一个风口排烟量风速不大于10m/s),但这种方式弱电控制比较麻烦,而且增加的投资;通过上述分析个人觉得采用第一种做法,比较简单实用。
回复
透明的沙砾
2011年05月20日 14:21:44
18楼
同一个排烟分区的当然是全开了
回复
w378596899
2011年05月20日 14:43:35
19楼
我觉得设计应该有说明 ,如果没有说明,哪还是算算风速 确定排烟口面积
回复
sleepsong
2011年05月20日 22:50:39
20楼
楼主也说明了,是同一个防烟分区,即使单个风口满足风速与距离的要求,也没有必要去关闭其余风口,谁会担心排烟速度快呢
回复
buzhiyuwu
2011年05月22日 08:45:07
21楼

同意!
回复