地下室有一个防烟分区设置了排风兼排烟的通风系统,一共有4个风口,平时四个风口常开排风,那么当排烟时,是不是要关掉其中的三个风口,只留下一个排烟口排烟,还是4个都开一起排烟,有哪条规范说明这点吗?
地下室有一个防烟分区设置了排风兼排烟的通风系统,一共有4个风口,平时四个风口常开排风,那么当排烟时,是不是要关掉其中的三个风口,只留下一个排烟口排烟,还是4个都开一起排烟,有哪条规范说明这点吗?
22楼
那要看是不是地下室是一个防烟分区,如果四个风口在同一个防烟分区内,就无所谓控制不控制了,平时通风和火灾是都开启就可以了。
回复
23楼
为啥关了啊?不想别的,都开了 排烟不是快吗?都在一个防烟分区,咋整都对其他分区构成不了威胁啊
回复
24楼
全开没事啊 在同一个防烟分区 排风量由你的风机决定
回复
25楼
正在做这方面的设计,规范看上去简单,做起来还是有点麻烦的
回复
26楼
四个排烟口都处在一个防烟分区内,一个防烟分区的排烟量你早在设计时就已经固定设置,按照每个风口排烟风速不超过10m/s的,若只开一个风口倒是有可能导致单个风口排烟风速过大。
回复
27楼
平时排风量跟火灾时的排烟量是不一样的。建议用双速风机,低速排风,高速排烟。