配电屏中空开的出线用铜排的最小安全距离为多少?
xsh2003abc0603
2006年04月30日 11:08:14
只看楼主

配电屏中空开的出线用铜排的话,则铜排间的最小安全距离为多少?铜排间的最小安全距离都是根据什么来规定的? 电压?电流?有什么参考资料的望高人告知 谢谢先了阿

配电屏中空开的出线用铜排的话,则铜排间的最小安全距离为多少?
铜排间的最小安全距离都是根据什么来规定的? 电压?电流?有什么参考资料的望高人告知 谢谢先了阿
免费打赏
sumlee2069
2006年05月24日 16:34:15
12楼
找GB7251标准,标准上对电气间隙及爬电距离都有规定:400V低压固定式,电气间隙10MM,爬电距离12MM,抽出式20MM.
回复
jk_00
2006年05月24日 20:17:08
13楼


抽出式20MM.你是在哪个标准上找到的,告诉我一声.
回复
ccc678
2006年05月25日 14:32:35
14楼
無為而為大师:GB7251.1确实没有这项规定!只有最小电气间隙,和最小爬电距离之说.最小电气间隙在额定冲击耐受电压6KV是为5.5MM.顺便请教大师:400V配电柜的额定冲击耐受电压该取多大?我一直比较迷惑!
回复

相关推荐