低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?
hongjian001
2006年04月30日 11:09:17
只看楼主

请教:带电容补偿柜的低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?是否按照:Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ计算,与电容补偿无关啊?

请教:带电容补偿柜的低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?
是否按照:Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ计算,与电容补偿无关啊?
免费打赏
sunbeam28
2006年05月18日 10:11:46
12楼
有关系呀,补偿后功率因数增大了啊,进线的计算电流要按照补偿后的功率因数计算。
回复
crazyboy
2006年05月18日 10:18:22
13楼

拜托!有功功率是不变的。如果一个45kW的电机,补偿完了,就变50kW了?你开玩笑啊~~~呵呵
补偿是减低无功损耗,从字面理解无功、有功也该有个概念啊