郁彦的书上说,屋顶的局部突出部位采用振型分解法计算地震力,扩大系数取1.5。是不是就是把最后算出来的配筋结果放大1.5倍?
郁彦的书上说,屋顶的局部突出部位采用振型分解法计算地震力,扩大系数取1.5。是不是就是把最后算出来的配筋结果放大1.5倍?
2楼
顶层 应该把最后计算出的层间地震剪力放大1.5 倍 ,之后算钢筋得看这个剪力有没有被开方 或者平方或者其他运算f法制,不能直接把配筋结果放大吧
回复
3楼
应该是计算的内力放大三倍吧。记得抗震教材上面说的,鞭端效应,局部内力放大三倍,但是不信下面传。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
4楼
这个就是考虑鞭梢效应的结果 考虑到顶层突出部分的重量和刚度突然变小,也就是突出部分的地震反应有加剧的现象,因此当采用底部剪力法计算地震效应时,计算突出部分的地震效应时应乘以放大系数。但是因为鞭梢效应只对突出部分有效果,它的效应是不往下传的,故计算下部主体时就不用乘以放大系数!
个人意见 仅供擦考。。。
回复
5楼
用底部剪力法是放大三倍,用振型分解法只放大1.5倍。
回复
6楼
就是我想知道它这个放大在结算中怎么体现的。是不是PKPM计算中已自动将突出屋顶的部分的地震力放大了而计算出配筋结果,配筋时不再放大?还是配筋得由我们自己将其算出来的地震剪力放大1.5倍后自己计算配筋???
回复
7楼
采用底部剪力法需放大3倍,放大部分不往下传递;采用振型分解法不需要放大;一般SATWE计算采用的阵型分解法,故直接按照程序出的结果就可以了,我们这一般顶层柱全高加密,主要是保证延性
回复
8楼
是突出屋面的柱子,不好意思,打错了