我正在做一宾馆的给排水设计,遇到室外消火栓,不知道该怎么布置?(现在还没有一点概念),是对消火栓的布置间距有什么规定的吗,室外消防用水量是30L/s,这与布置室外消火栓有关系吗?还请各位高手指点,不剩感激!!
我正在做一宾馆的给排水设计,遇到室外消火栓,不知道该怎么布置?(现在还没有一点概念),是对消火栓的布置间距有什么规定的吗,室外消防用水量是30L/s,这与布置室外消火栓有关系吗?还请各位高手指点,不剩感激!!
12楼
《高规》中说得很清楚。
回复
13楼
室外消火栓的间距不应大于120m;7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
回复
14楼
在这个范围内的说法也合理,那是一般经验!
回复
15楼
我认为考虑两点:一是室外消防用水量,若是40L/s,布置3个;二是与水泵接合器的距离:15-40米。
回复
16楼
正解!
回复
17楼
你到底能做设计否?
回复
18楼
设计规范里有,你好好看一下
回复
19楼
同意
回复
20楼
回复
21楼
恩,这个是合理建议
回复