室外消火栓的布置问题
peanant
peanant Lv.3
2011年05月16日 21:24:17
只看楼主

我正在做一宾馆的给排水设计,遇到室外消火栓,不知道该怎么布置?(现在还没有一点概念),是对消火栓的布置间距有什么规定的吗,室外消防用水量是30L/s,这与布置室外消火栓有关系吗?还请各位高手指点,不剩感激!!

我正在做一宾馆的给排水设计,遇到室外消火栓,不知道该怎么布置?(现在还没有一点概念),是对消火栓的布置间距有什么规定的吗,室外消防用水量是30L/s,这与布置室外消火栓有关系吗?还请各位高手指点,不剩感激!!
免费打赏
tjjtwzh
2011年05月23日 16:04:07
22楼
1、室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2 、室外消火栓的间距不应大于120m;
3、室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
4、 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
室外消防用水量是30L/s,按照一个室外栓10L/s,你布置3个,在考虑一下保护半径和水泵接合器的位置,基本上就可以了。
回复
sindy-wei
2011年05月24日 10:55:47
23楼
应该有这样的认识:不懂的问题先找规范,对规范有疑惑再到论坛发贴求助。只在论坛上是不能系统的学到东西的...
回复
cming227
2011年07月20日 16:55:02
24楼
室外消火栓在室外如何布置? 保护半径是150,是指的最远点,还是指最近点!
水泵接合器距离室外消火栓15~40m,如果水泵接合器集中设置,那么在水泵接合器的15~40m内是不是也要设置相应的室外消火栓呢!对于一个高层,自喷+消火栓系统需要80L/s,那么是不是需要对应的设置6个室外消火栓呢!
回复
rosiaaiho
2013年06月30日 15:55:28
25楼
:):):):):)
回复
无欲则刚01
2016年09月06日 10:42:53
26楼

设计规范里面有要求
回复
fcpsdc
2016年10月17日 15:37:38
27楼
室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;

室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。

请问:到底是150米内的市政消防栓,还是40米内的市政消防栓,计入室外消火栓的数量内。
回复
789山
2016年11月01日 10:04:35
28楼
学习学习O(∩_∩)O~
回复

相关推荐

APP内打开