  码头上有4只维修电箱防护等级IP65,一字排列,分别相距40米、40米、和37米。每只电箱额定电流是100A。安装在混凝土基础上的,请问电缆管如何选择,中间要用几个电缆井?电缆井做什么样的?在电缆转变处也要做井吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • renzuo5895
    renzuo5895 沙发
    这个电气材料及施工方法对我帮助很大,谢谢您的帮助!
    就是预埋钢管的口径和管子与管子的连接方法是焊接还是用丝接好及弯管如何做,管头一定要伸进电箱内部是吧?
    还请不厌其烦指导,谢谢!!
    2011-05-18 13:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • huajx001
    huajx001 板凳
    刚才好像回复了,怎么没看到了?
    IP65基本上是最低的防水等级,要真正做到IP65,室处防水应没一点问题。
    一路进可以
    电缆从箱体下面进入箱体内
    四箱表计之和才400A,所以实际使用最大负荷可能也就在200A-300A之间
    按下面配线就能满足要求。
    第一根:YJI22-3*95+2*50
    第二根:YJI22-3*70+2*35
    第三根:YJI22-3*50+2*25
    第四根:YJI22-3*35+2*16
    2011-05-17 12:06:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多