人防通风的封堵问题?
jasonking
jasonking Lv.5
2011年05月17日 08:40:19
来自于通风排烟
只看楼主

请教一个比较弱的问题,人防的通风竖井战时都必须封堵,那么人防通风的风源从哪里来?封堵完了竖井基本是个实心的,那么挨着竖井的扩散室作用还有多大?

请教一个比较弱的问题,人防的通风竖井战时都必须封堵,那么人防通风的风源从哪里来?封堵完了竖井基本是个实心的,那么挨着竖井的扩散室作用还有多大?
免费打赏
snail_yin
2011年05月17日 10:10:52
2楼
不是人防通风均要封堵,而是仅供平时使用的通风竖井需要封堵。
如果战时使用或平时战时均使用的竖井,是不可以封堵的,而是采用增加扩散室+防爆波活门,保证战时通风。
回复
jasonking
2011年05月17日 10:19:22
3楼



感谢版主解答,学习了!
回复
elephent
2011年05月17日 23:47:53
4楼
吓了 一跳
平时管井有规定要封堵吗?
我记得有一条是 可用管井逃生的 作为次要 或是备用出口
是不是?
还请高人指点
回复
lsy207207
2011年05月18日 07:02:28
5楼
人防地下室的防护单元,要设置防毒通道及密闭通道,一般防毒通道(不小于40次/h的通风)供战时人员的出入,而密闭通道正常情况下人员不进出,但作为紧急情况下的备用出口。
回复
snail_yin
2011年05月18日 10:21:52
6楼

并不是所有的平时用通风竖井都用来作为次要或备用出口的。如果用作次要和备用出口也是需要采取相应措施。
回复
张光仁__水暖
2014年05月28日 00:44:01
7楼
不是所有的平时用通风竖井都用来作为次要或备用出口的。如果用作次要和备用出口也是需要采取相应措施。