2011年1月份质检总队下发文件,还未开始施工的工程严禁采用化学植筋的方法,这条文给施工带来很多问题,现在还没有一个比较成熟的施工方法来解决这个问题,对于这个问题有一些看法希望与大家讨论一下。如果不能采用化学植筋,采用预留预埋进行解决会带来一下弊病:1、施工时由于工人施工水平不齐下预留筋时位置很难向植筋那样有保证给以后施工带来很多隐患2、预留钢筋时在柱模上就要留有孔洞,使模板的二次利用率下降同时也使拆模作业难度加大3、结构如果工期较长预留好的拉结筋外置时间太长可能造成钢筋的腐蚀。本人有一些不成熟的看法望高手指教:在框架结构施工时在框柱的相对应的大概位置下预埋钢板,待需要砌筑时在预埋钢板上焊接拉结筋,这样可以保证模板利用率,不影响拆模,同时焊接也能保证工程质量。就是有一点焊接的质量不能清晰的把握,也要做下拉拔试验检验。
化学植筋质量低,预埋法执行不到位也会难保证,关键是施工的人要有一颗保证工程施工质量的心
回复
15楼
下钢板是不错,但是施工成本会增加很多,预制埋件和预埋,最后还要焊接钢筋。
回复
16楼
楼主的建议是很好的。我们预留拉结筋一般也是这样,或者采取一楼的做法。
回复
17楼
路桥过来的。学习下。
回复
18楼
不让采用植筋的施工方法是一种倒退,至于达不到强度要求,应该可以增加检查的手段及方法。让这种施工方法能够确保达到质量标准。
回复
19楼
化学植筋,什么吗,现代的工程技术达到这么细了吗,真正地震来时,框架结构自身要是没问题的话,再说砌体吧,现在的设计院设计的图纸,一栋楼相当于两栋楼,除了框架结构,里面有多少构造柱和圈梁或系梁板带
回复
20楼
预埋钢板功夫多,成本增加。。。。。。就随便买的20来块一瓶的植筋胶,把孔内粉尘吹出来之后植筋效果也非常好啊。。。。。
回复
21楼
不好好还够好
回复
22楼
我没想到什么好的方法!楼主的方法也不能确定是不是能用!但是有一点就是质检站不准用植筋,起码提供个好的方法处理拉筋吧,预埋生锈了没有问题吗!
回复