安全在施工中越来越被重视,另外脚手架是重点之一,在搭设与验算方面本人没有什么经验和参考,肯请各位仁兄帮忙
安全在施工中越来越被重视,另外脚手架是重点之一,在搭设与验算方面本人没有什么经验和参考,肯请各位仁兄帮忙
2楼
验算基本按交通部的脚手架规范所列公式。
满堂支架:小横杆一般按两跨连续梁均布荷载作用计算,大横杆一般按三跨连续梁集中荷载作用计算(具体看现场搭设情况再建立的计算模型,当大横杆与小横杆连接处皆有立杆时,可以不予计算大横杆),立杆按大、小传递最大作用力进行验算,扣件按大、小传递最大作用力进行验算(最大抗滑移力为8KN);
碗扣式支架:只须计算立杆
说白了,不管什么支架主要是建立计算模型,不能照抄别人的。
回复
3楼
谢谢指导,但是一言两语也说不清楚.有书最好.谢谢支持!
回复
4楼
谢谢,以前算过一次,根本就是在混混峨峨中弄完的
还好谢天谢地,施工过程中还算安全
回复
5楼
有这方面的书的,现在都采用顶托了,荷载由纵横梁承受了,立杆一定要计算好,扣件抗按6.5KN,不够再加一只
回复
6楼
多谢支持,尽管一言两语,但是受益匪浅呀,以后有问题还是要请教兄弟们的.呵呵
回复
7楼
请问myj1j2j3j4j5兄:
脚手架规范中,不论纵距、横距大小,大横杆均采用三跨连续梁计算:而小横杆采用简支梁计算?对与满堂脚手架小横杆(当大横杆与小横杆连接处皆有立杆时)是非采用三跨连续梁计算计算为妥?
回复
8楼
用软件算,品茗的,很方便。
回复
9楼
还有软件呀,我没有的吗?你有吗?发一个,谢谢
回复
10楼
交通部没有关于脚手架的规范吧?要是有的话,楼主传一份吧,急需
回复