砼离析、孔壁坍塌,沉渣厚,泥浆比重大,砂中含大泥块,基本就这几种原因,这种钢筋外侧砼松散,测桩是测不出来的,测桩只能反映声测管之间的砼情况,以我判断,这种情况不会太深,应该在桩头3米左右,可以考虑用挖掘机掏开,把上部截掉,套圆柱模板补起来,注意好钢筋连接和新老砼接触面的处理即可。
回复
33楼
清孔不合格,配合比有问题,或者塌方等原因造成的
回复
34楼
这个肯定是清孔的时候没有清干净,孔底沉渣太大。
回复
35楼
我们这里的C30水下桩,水泥都差不多要370-380kg,确实感觉水泥有点少呢,个人经验啊
回复
36楼
个人认为是导管渗漏进入泥浆造成的 这根桩有可能是根断桩
回复
37楼
同意你的观点,混凝土水泥太少,在施工工艺上我们都严格控制好的,无论是清孔还是混凝土浇注都层层把关,唯独发现混凝土泌水严重。
回复
38楼
问题主要出在砼配合比、配合上,砼到现场应该是没有检查工作性。
出现砂窝应该是泌水较大,从桩底形成的流水将水泥冲走了,只流下砂粒,聚集在一起就行了砂窝了。
钢筋笼以外由于流水的冲刷,带走水泥,就造成了外圈砼松散。
回复
39楼
砼自身的问题比较大,在有可能就的清空的问题!
回复