现在这个电流互感器因放电现出现大在积的烧毁痕迹。这个互感器还可不可以修复啊

现在这个电流互感器因放电现出现大在积的烧毁痕迹。这个互感器还可不可以修复啊

DSC01080_conew1.jpg


DSC01078_conew1.jpg

免费打赏
afduusqq
2011年05月17日 21:42:48
2楼
在现场看到的比图片上的要严重多。
在互感器上能看到火花和严重的臭氧味道
回复
wboy8759
2011年05月17日 22:06:40
3楼
好像柜内设备及导体安全净距不够,这就不是简单的表面修一修的问题了。
回复
dylan3940
2011年05月18日 12:12:28
4楼
柜子设计有缺陷。
楼主说太潮湿,都锈了。高湿度环境下,电缆室内必须加温湿度控制器。
你的互感器烧了就不好再用,即使把表面修过,也还有安全隐患。最好把互感器换了吧。
这种条件下,太潮湿容易凝露,要是再加上灰尘,肯定还要闪络。绝缘子换成大爬距的,互感器换成高原型的吧。
铜排全镀锡吧,这样能好点,镀层质量比镀银稳定。
回复
hyr201012
2011年05月18日 13:14:50
5楼
来学习下
回复
xxcherry
2011年05月19日 14:11:34
6楼
安全起见,还是换了吧
回复
zhaowenliangde
2011年05月19日 18:00:08
7楼
有问题就不能再用了,修复也要专业的单位修复,维修成本,维修周期等,不如换新的,把环境搞好,减少故障的发生。
回复
bmwz7
2011年05月19日 19:26:35
8楼
是啊,这个铜排看着没有光泽,材料质量不好。避免以后会出同样问题,建议更换
回复
姜振祥
2011年05月19日 20:40:37
9楼
不是安全距离的问题啊 是内部太潮了或者周围有腐蚀性其他啊 导致的放电啊氧化啊
回复
lingxuct
2011年05月19日 20:42:48
10楼
定期清扫、定期检修、定期试验的三定制度一定要执行到位,该清扫时不清扫,该试验时不试验,超期运行,且爬电路径上又不干净!

能不能继续使用,要看清扫后试验数据是否合格,交流耐压试验是否还存在放电。
回复
yaoguizhong213
2011年05月19日 21:38:56
11楼
柜内没有装电加热吗?在潮湿的地区以及易结露的区域,都要在柜内装湿度计和电加热的。
回复