最近做一小学教学楼,四层通过连廊把各部分联系在一起。总面积为1万左右?是否上火灾报警系统很纠结。依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.4.1条第八款11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;若认定小学为儿童活动场所。则必做无疑。但条文解释中似乎更强调的是儿童福利院,幼儿园等儿童自理能力差的场所,小学这样重要的却没提,不知道是遗漏还是其他。
最近做一小学教学楼,四层通过连廊把各部分联系在一起。总面积为1万左右?是否上火灾报警系统很纠结。
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.4.1条第八款11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
若认定小学为儿童活动场所。则必做无疑。但条文解释中似乎更强调的是儿童福利院,幼儿园等儿童自理能力差的场所,小学这样重要的却没提,不知道是遗漏还是其他。
当然做比不做好。可是否不做就违反强条。
另根据正在修改的《火规》2008对一定面积的教学楼规定要做。
12楼
学习了
看看
回复
13楼
我也纠结啊啊,一个4700+,单层1300+的中学教学楼,要不要设火灾自动报警!我感觉这个建筑没必要设,建筑提的条件有消控室啊。
回复
14楼
小学生不是儿童,幼儿园才是儿童
回复
15楼
按GB50116-98 的要求 没有说要做
回复
16楼
xuexi l ``````````
回复
17楼
dq-dongcang 发表于 2011-5-18 10:42 高规3.0.1条中楼主所说教学楼应为二类建筑,又根据火灾自动报警系统设计规范3.1.1条规定,该教学楼为火灾 …四层建筑怎么能套高规的条文?
回复
18楼
我是来学习的
回复
19楼
fancypig 发表于 2012-2-29 10:30 我跟我们这边的审图中心沟通了一下,他明确跟我说小学不算儿童活动场所,幼儿园才算,但是要不要做要看火灾 …还有私心吶》》》》不管谁去上《直接上毕竟是关乎到未成年人的问题,如果这所小学让别人设计?而且没有加自动报警你愿意吗?
回复
20楼
定性不准的建筑不是问审图办,应该问当地消防局。审图办只是依据规范有明确规定的办,消防局才是对规范定义不明确的个建筑给个说法。
回复
21楼
小学的教学楼不用做吧 实际中我没做 也没碰到啥问题
回复