MNS柜,800A的开关做馈电占多少E?做进线开关又占多少E?630A呢?
MNS柜,800A的开关做馈电占多少E?做进线开关又占多少E?
630A呢?
12楼
做馈电柜小室高600MM,做进线柜900MM
回复
13楼
600mm就可以了。
----------为了赚分。飘过ing!
回复
14楼
不要用抽屉装630 800的开关,在衔接处隐患很多的。最好是固定安装,安全稳定!~
回复
15楼
800A用板后接线的也挺好呀
回复
16楼
我最近碰到一个出线柜要放1个1250和2个800的施耐德框架开关,这会不会存在安全问题?而且甲方还要求低压出线采用铝电缆,我不知道电缆怎么接的?
回复
17楼
用施耐德MT08或CW2-1600 / 800A,该抽出断路器占用24E的高度是可以装的,仪表指示灯、按钮就装在断路器小室门上方,而不别像楼上说的装其他地方
回复
18楼
从电动稳定性方面及开关柜的安装固定(用抽式的,如果所装东西多,则抽屉就会有点发软了)方面考虑,最好用固定式安装!
回复
19楼
谢谢了,很有帮助,学习下
回复
20楼
框架,一个柜子能装3个
回复
21楼
24E额定电流最大做到630 ,800做固定柜了
回复