MNS柜,800A的开关做馈电占多少E?做进线开关又占多少E?630A呢?

MNS柜,800A的开关做馈电占多少E?做进线开关又占多少E?
630A呢?
免费打赏
ahgx555
2011年07月19日 21:12:49
22楼
只做过最大到630A的抽屉,800A要用固定柜了吧
回复
luolong87
2011年07月31日 22:48:17
23楼
800A的得做固定的,可以选择插拔式的,板后接线
回复
xxyyai
2011年08月05日 10:01:10
24楼
630A和800A 用24E的抽屉就可以了
回复
启明双子
2011年11月09日 12:33:08
25楼
630和800的都要做固定分隔式的,如果断路器横装,630的可以做16E的,800的可以做24E的
回复
zhaorenhua
2011年11月12日 22:18:32
26楼
24E就够了吧
回复
qq5812580
2011年11月15日 16:12:27
27楼
800A的按照固定分隔单元设计
如果是施耐德的NS800开关
面板装饰框按照MT06N开孔
铜排连接方案也和MT06N一致
回复
zhixiansheng
2013年07月05日 16:31:45
28楼
我们800A的不敢做抽屉式,会烧的
回复
小晓学徒
2013年07月15日 09:51:37
29楼
800A肯定是做不成抽屉的,MNS抽屉最大做到630A(24E),800A塑壳的话做固定分隔比较好,抽出式板后接线,安全可靠!
回复
fishbone_l
2013年07月17日 21:52:38
30楼
800A不建议做抽屉,因为一次接插件很难接插牢固存在安全隐患。
回复
小林电气
2013年07月25日 16:06:56
31楼
现将一次插件样本奉上,最大为630A的,所以800A的采用插拔式开关