MNS柜,800A的开关做馈电占多少E?做进线开关又占多少E?630A呢?
MNS柜,800A的开关做馈电占多少E?做进线开关又占多少E?
630A呢?
32楼
固定间隔板后接线
回复
33楼
800和630的都做24E(600mm)高就可以,一般800A及以上采用固定柜抽出式断路器
回复
34楼
24E可以装,但是一般不建议800A做成抽屉式,接插件的极限很容易出现问题,而且很不好操作。
回复
35楼
三个单元应该够了,大多数开关都能装
回复
36楼
用固定分割式的柜子,不要用抽屉,也没有用抽屉的,用框架断路器,抽出式的!
回复
37楼
估计有可能都接近一米。
回复
38楼
建议固定插拔式。600mm够了。
回复