大家先看看图片[ 本帖最后由 liuweilaaa 于 2011-5-18 10:04 编辑 ]
大家先看看图片
[
本帖最后由 liuweilaaa 于 2011-5-18 10:04 编辑 ]
13楼
出现这种情况,一般是变压器质量问题。我也碰到过。是小厂的产品。看照片的做工也不像大厂的。工艺太差了。楼主不会是用的潍坊某厂的吧。
回复
14楼
俺们以前遇到过类似的,幸好入库检查非常细致,将绝缘包内侧的浇注缺陷——一块疤痕,看出来了,最后处理决定:退货。是浙江某厂家的
回复
15楼
见解精辟,补充:对于避雷器的安装,如果是有间隙形式,不允许侧装倒装,如果是无间隙的,安装方式灵活不受限制。
回复
16楼
学习了,以后要仔细 检查。
回复
17楼
1.同样的两台变压器一个月内先后烧毁,应该说与产品质量有很大关系,干变的浇注材料和工艺对产品的质量有很大的关系,不是小作坊也能做 好的..2.这种安装方式,什么样保护也没有用,因为是柜内安装,只要产生电弧了,无处泄放,柜内设备肯定短路.3.你不用怀疑熔断器的长度,这是标准,如果是爆开那是遮断不足,现在好像不是这种情况.
回复
18楼
十分赞同7楼的说法!的确是干式变压器质量太差了!
9年前我就处理调查过一起非常相似的案例,华中某大市某街道小厂的干式变压器产品,绝缘处理工艺差,外观看着都别扭,运行不久就存在
绕组匝间短路,但高压熔断器不会熔断,当你空载拉闸或合闸所用变时,在隔离开关断口处立即发生剧烈拉弧并形成三相弧光短路,爆炸似地反应!最后换了另一大厂的干式变,至今无事。
回复
19楼
小作坊还比较擅长修补技术,有缺陷,就给磨平了,抹腻子,再涂点油漆,不仔细看看不出来,疯了。
回复
20楼
小作坊还比较擅长修补技术,有缺陷,就给磨平了,抹腻子,再涂点油漆,不仔细看看不出来,疯了。
回复
21楼
这种属于严重的质量问题。所以元件还是要买正规品牌。质量才有保障。
回复